标贯N=35砂土,预应力管桩能否打下去,是采用静压的?请教
microweicn
microweicn Lv.2
2010年06月27日 19:34:38
只看楼主

标贯N=35砂土,预应力管桩能否打下去,是采用静压的?请教

标贯N=35砂土,预应力管桩能否打下去,是采用静压的?请教
免费打赏
microweicn
2010年06月27日 19:50:35
2楼
补充一下,是中砂层N=35
回复
haha9908
2010年07月02日 16:25:24
3楼
可能性不大,N=35>30,说明中砂层密实度良好,就算进入此层也不会有多深
根据经验应改为灌注桩为宜
回复
设计小兵
2010年07月05日 12:09:45
4楼
标贯N=35砂土,预应力管桩可以本层作为持力层,只需进入本层500