关于消火栓所需压力的问题?
mc225
mc225 Lv.4
2010年06月25日 15:14:48
只看楼主

《给排水设计手册》第二版,第二册《建筑给水排水》P81页的计算方法是“水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压”+“水带的水头损失”,可是其他书上还加上了“消火栓栓口水头损失,一般为2m”。这是怎么回事呢?手册错了?

《给排水设计手册》第二版,第二册《建筑给水排水》P81页的计算方法是“水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压”+“水带的水头损失”,可是其他书上还加上了“消火栓栓口水头损失,一般为2m”。这是怎么回事呢?手册错了?
免费打赏
kebulinqi
2010年06月25日 21:47:10
2楼
这个算法……没有实际意义吧,直接给到消火栓头所需压力就够了么,我记得是不小于0.2Mpa,你再查一下,不是这个就是0.25Mpa,达到这个压力,你后面算的水龙带损失,喷嘴损失,消火栓头损失,安全水头,都有了。你算的那么细只能是个最小参照,不能就按那个算,否则,水龙带打折的地方一多,岂不是就达不到设计的充实水柱了
回复
poedan
2010年06月27日 11:58:01
3楼
计算时一般按照0.25MPa考虑~~~
回复
mc225
2010年06月28日 12:48:09
4楼

说的有道理!谢谢!