水池壁板中间扶壁柱可否看做支座
binghezhilian
2010年06月25日 15:01:07
只看楼主

希望知道的能不吝赐教。 本人现做一水池设计,水池尺寸为12.2×4×4,池内设计水深为3.5m,壁厚300mm。长壁板按单向板计算测得左右边缘弯矩达到240NM,不宜配筋。想在壁板跨中做一扶壁柱,该扶壁柱能否作为支座将壁板一份为二计算?扶壁柱的作为支座是看做铰支吗?设计在扶壁柱位置上拉一道梁,梁和柱连接处加拉筋连接,请问这样设计合理吗?

希望知道的能不吝赐教。
2010年06月25日 15:46:53
2楼
不知道你的护臂柱尺寸是多少?300mm厚的池壁,护臂柱最小也要做到600-900mm才能起到作用。
回复
ghgkm
2010年06月25日 16:22:15
3楼
水池不大,不用设扶壁柱的,可采用变截面的形式,墙顶宽250,墙底为400即可.
非要做扶壁柱的话,注意其刚度! 应适当加大其截面高度,考虑地面影响或美观,可设半高亦可
回复
fanfanmao
2010年07月07日 18:15:32
4楼
不用做扶壁
回复
d113375743
2010年07月13日 17:02:12
5楼
4米高不用做扶壁柱 超过5米才考虑
如果敞口水池做扶壁柱的话
要按悬臂梁考虑
回复
waindipper0228
2010年07月14日 19:57:08
6楼
作用不是很大吧,用墙抵抗更好把
回复
天天画不累
2010年07月15日 08:51:19
7楼
楼主怎么搞的?3.5米深的水位,就算全部按悬挑计算 底部最大弯矩也就是 70KN.m.,配筋也不大吧。不用加什么扶壁柱。300厚池壁二级16间距100差不多吧
回复
d113375743
2010年07月15日 14:49:05
8楼
4米的池壁 250壁厚就够了
回复
zzyxhz
2010年11月23日 14:00:43
9楼
4米高不用做扶壁柱 超过5米才考虑
如果敞口水池做扶壁柱的话
要按悬臂梁考虑
回复
yuanlishuai
2011年08月03日 16:20:44
10楼
按悬臂,3.5m的水位考虑,算出来的弯矩就是70kN·m,很小的,再乘以1.4的系数98KN·M,取100KN·m算,池壁厚度去300mm,池壁的配筋面积也就1084mm2,三级钢12@100(保护层按30算)就可以啦,比较保守了……
回复
我是旁观者
2011年08月03日 17:12:50
11楼
水池的壁板应该是按悬挑板计算得吧 楼主所计算的水池 不是太大 构造配筋应该就足够了三级钢14间距150 应该就差不多了 另外池壁5 7时,可在壁板外加水平肋梁 详细情况可参考《给排水工程结构设计手册》