希望知道的能不吝赐教。 本人现做一水池设计,水池尺寸为12.2×4×4,池内设计水深为3.5m,壁厚300mm。长壁板按单向板计算测得左右边缘弯矩达到240NM,不宜配筋。想在壁板跨中做一扶壁柱,该扶壁柱能否作为支座将壁板一份为二计算?扶壁柱的作为支座是看做铰支吗?设计在扶壁柱位置上拉一道梁,梁和柱连接处加拉筋连接,请问这样设计合理吗?
希望知道的能不吝赐教。
yuanlishuai 发表于 2011-8-3 16:20 按悬臂,3.5m的水位考虑,算出来的弯矩就是70kN·m,很小的,再乘以1.4的系数98KN·M,取100KN·m算,池壁厚 …请教下您是用什么软件计算的啊,弯矩是70,但是用裂缝考虑的话,最起码要配到20直径的钢筋
回复
14楼
按悬臂1/6ql2啊,壁板底部就是70kN.m,按裂缝配也不用直接20啊
回复
15楼
不知道你的护臂柱尺寸是多少?300mm厚的池壁,护臂柱最小也要做到600-900mm才能起到作用
回复
16楼
nuanshuiping 发表于 2013-8-25 17:12 请教下您是用什么软件计算的啊,弯矩是70,但是用裂缝考虑的话,最起码要配到20直径的钢筋控制裂缝不是直径越小越有利么
回复
17楼
讨论的不错!
回复
18楼
学习学习!!!!!!!
回复
19楼
谢谢指点。。。。。。。!
回复