讨论 关于混凝土拆模
ztypink
ztypink Lv.3
2010年06月24日 21:05:12
只看楼主

本人搞施工的想请教结构达人一个问题在混凝土施工验收规范中,要求混凝土强度达到一定值才允许拆模比如,2~8m的梁板拆模强度值必须达到80% 但是,我记得在结构设计计算时,混凝土的强度对结构的承载力影响并不大,混凝土强度提高30%,承载力可能只增加7~8%。比如C25混凝土,3天龄期强度假设为50%,即C12.5,用此强度混凝土验算该板的承载力,与80%强度混凝土验算比较后,结果只相差8%左右,完全能够达到拆模要求。

本人搞施工的
想请教结构达人一个问题
在混凝土施工验收规范中,要求混凝土强度达到一定值才允许拆模
比如,2~8m的梁板拆模强度值必须达到80%
但是,我记得在结构设计计算时,混凝土的强度对结构的承载力影响并不大,混凝土强度提高30%,承载力可能只增加7~8%。
比如C25混凝土,3天龄期强度假设为50%,即C12.5,用此强度混凝土验算该板的承载力,与80%强度混凝土验算比较后,结果只相差8%左右,完全能够达到拆模要求。
所以按我不能理解,为什么规范会把拆模强度提高到如此高的水平?
特请各位大侠讨论指点。
免费打赏
seabob
2010年06月24日 21:59:10
2楼
别玩早拆,按规矩办事哦
回复
设计小兵
2010年06月25日 13:20:22
3楼
老兄,若砼不够强度下受荷,梁在弯矩作用下,受压区砼早被压碎了,变成了脆性的超筋梁咯。
回复
zhangjingtao225
2010年06月25日 13:41:22
4楼
过早拆模,容易造成混凝土楼板开裂,造成漏水、钢筋锈蚀等不良后果。
回复
sla1999
2010年06月25日 15:03:02
5楼
1.现浇钢筋混凝土结构的拆模时间,必须根据混凝土的强度增长情况来确定。因为混凝土强度的增长速度与水泥品种、标号、水灰比、气温、养护条件、外加剂使用等有着密切的关系。拆模时混凝土强度应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)规定的拆模混凝土最低强度要求。
2.预制构件拆模强度当设计没有具体规定时,侧模拆除应保证构件不变形,棱角完整。芯模及预留洞内模应保证不坍塌,不发生裂缝、底模的拆除应保证混凝土强度不低于设计强度标准值的50%(跨度≤4m)和75%(跨度>4m),预应力混凝土除上述要求外,为避免模板受力应在预应力张拉前拆除;为防止预应力构件在拆模前出池起吊,底面受吸附力影响发生裂缝,必须施加预应力之后拆除底模。
3.若混凝土强度过低而过早拆模,易引起下列问题:
(1)混凝土强度过低,不能承受自重及施工荷载,因混凝土抗拉强度低,易在受拉区出现裂缝,甚至受压区破坏,造成安全事故,这将是很危险的。
(2)过早拆模,将会加大混凝土的徐变量。混凝土长期受有外力,其变形具有随着时问的延续而不断增加的特性,即混凝土的“徐变”。而且这种变形是塑性变形,即变形是不可恢复的,尤其在混凝土的早期强度阶段,徐变量很大,以梁、板为例,过早拆模后,在自重及施工荷载的作用下,混凝土受压区徐变量增加,将导致较大的结构变形(挠度值增加)有时可增至理论变形的2~3倍,这在结构上是不能允许的。
(3)过早拆模由于混凝土强度低,在拆模过程中易产生混凝土缺棱掉角或局部坍塌现象,削弱构件断面,影响承载能力和外观质量。
(4)因混凝土强度低,混凝土与钢筋共同工作能力差,在构件自重、施工荷载和其他振动作用下,易引起钢筋在混凝土内的滑动,从而降低了钢筋的握裹力。
(5)过早拆模,因混凝土强度低,不能克服混凝土与模板表面的粘结力,会造成混凝土表面剥落,常称做“粘模”现象,严重影响混凝土的外观质量。
所以,在不同的施工季节,确定拆模日期和拆模方法,提供拆模混凝土试块的拆模强度,都是非常重要的,决不可只片面强调工期紧,工序多而掉以轻心。若确实需提前拆模,可掺用早强外加剂,使用早强水泥,或只拆侧模,拆模后应做临时支顶和加固,尤其对悬挑构件或敏感性部位的拆模更应给予高度重视。
回复
河洛图书
2010年06月26日 01:50:35
6楼
碰到施工单位问我这种情况,知道的也说“我对施工是外行”你看施工规范怎么说。
回复
ztypink
2010年06月26日 11:49:57
7楼
非常感谢sla1999的回复
我们施工时确实有利害的敢3天拆平板模,上层继续施工
就这个问题我也想在施工中进行一些试验
我们一般在夏天是7天拆平板模,强度大约是75~85%左右
回复
zhanhuadeng
2010年06月26日 12:23:14
8楼
折模过早会造成许多问题.楼主对结构的认识有误,钢筋混凝土就是钢筋与混凝土共同工作的.在混凝土还没达到一定的强度就开始受力.等于让混凝土提前破坏,那钢筋最多最强也白费.
回复
xtfvq
2010年07月02日 11:06:34
9楼
5楼回答得很祥了,我觉得主要是要承受上部荷载,所以不能拆早了
回复
menqi99
2010年07月02日 12:08:45
10楼
混凝土设计强度等级是要求施工现场混凝土28天所要达到的强度,施工现场混凝土的强度又是根据混凝土试块28天强度评定出来的,若试块龄期超期(一般>33天算超期),该试块强度仅做参考(也可推定到28天强度),不能作为评定依据。而混凝土回弹检测也可作为现场混凝土强度的依据,尤其是在鉴定、加固处理、实体检测等方面,虽然混凝土回弹检测报告也注明混凝土龄期,但有关人员往往只看混凝土回弹结果是否达到设计要求,不考虑龄期的影响,不是根据混凝土28天强度而是根据混凝土回弹当天的龄期强度(超龄期强度)来处理混凝土质量问题。
举个例子,设计混凝土强度等级C20,60天混凝土回弹强度20Mpa,大家都认为该批混凝土合格,实际上该批混凝土28天强度肯定是不合格的,也就是说该批混凝土达不到设计要求。所以混凝土质量问题处理有回弹检测的,我认为要强调龄期的影响。
另外本人发现现在有些品牌水泥(譬如宁波海螺)的性能由于掺料的影响,混凝土早期强度发展较以前慢,而后期混凝土强度仍有较大发展,已经不适用原来的理论曲线。我们在工地做过试验,现场混凝土回弹,60天强度39Mpa,28天仅29 Mpa,这种情况混凝土超龄期回弹又占了大便宜,所以我们这里很多工地碰到要进行混凝土回弹检测的,总要找些理由一拖再拖。
回复
tth52
2010年08月09日 16:25:22
11楼
5#说得很全面,学习了!
回复

相关推荐