发电机房消防系统怎么办
cgd201
cgd201 Lv.2
2010年06月24日 15:36:24
只看楼主

发电机房准备做消防改造,将原有的二氧化碳系统改成水喷雾,结果FM提出非得改成水喷淋,真是郁闷,之前做了很多工作,彻底被推翻,同时发电机的开关柜也放在发电机房,做水喷淋不知有多大的影响?发电过程喷水怎么办?

发电机房准备做消防改造,将原有的二氧化碳系统改成水喷雾,结果FM提出非得改成水喷淋,真是郁闷,之前做了很多工作,彻底被推翻,同时发电机的开关柜也放在发电机房,做水喷淋不知有多大的影响?发电过程喷水怎么办?
lgp771446749
2010年06月24日 16:49:22
2楼
发电机房一般都是做气体灭火,钢瓶管网或气溶胶无管网
回复
老科
2010年06月24日 18:29:21
3楼
普通喷淋可以取代水喷雾,不过流量可能会比较大
回复
fangwei123456
2010年06月25日 11:26:41
4楼
8.5.4 下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用水喷雾灭火系统:
1 单台容量在40MVA 及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MVA 及以上的油浸
电厂电力变压器,或单台容量在125MVA 及以上的独立变电所油浸电力变压器;2 设置场所
水喷雾灭火系统可用于扑救下列场所的火灾:
1 ) 固体火灾, 闪点高于6 O ℃ 的液体火灾和电气火灾
. 药占. 全国民用建筑工程设计技术措施/给水捧水(2 O 0 9 年版)
1 、
可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;
在民用建筑物内的燃油燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房等场所。
回复
xjwszw
2010年06月25日 13:43:57
5楼
二氧化碳灭火很好啊,为什么要换掉了,个人不赞成用水喷淋
回复
sz.xqj
2010年06月26日 01:06:58
6楼
请楼主顶住FM的压力,坚持用喷雾
回复
ytwqz
2011年02月15日 21:30:03
7楼
FM是谁呀?这么牛?
回复
yifengege
2011年02月17日 11:40:48
8楼
一般是做气体灭火系统啦
回复
alixmin
2011年02月17日 11:44:40
9楼
LZ是柴发机房吗?用水喷雾造价,维护都低很多吧
回复
haosemi
2011年02月18日 16:40:52
10楼
请楼主顶住FM的压力,坚持用喷雾
回复
anjixf
2011年02月27日 19:42:10
11楼
用水喷雾系统。。。。
回复