现在我们做几个20层的高层住宅,室内要设消防系统,是一梯两户和一梯三户的住宅。按照规范电梯前室肯定要设一个消火栓,但要保证两股水柱同时到达室内任何地方,就要在设消火栓,是再设两个还是设一,因为我见过的图纸都是包括前室的消火栓共两个,可昨天我问了一个审图的他说算上前室的一共设三个。请各位水友指点指点

现在我们做几个20层的高层住宅,室内要设消防系统,是一梯两户和一梯三户的住宅。
按照规范电梯前室肯定要设一个消火栓,但要保证两股水柱同时到达室内任何地方,就要在设消火栓,是再设两个还是设一,因为我见过的图纸都是包括前室的消火栓共两个,可昨天我问了一个审图的他说算上前室的一共设三个。
请各位水友指点指点
免费打赏
zhushuguang
2005年10月08日 09:34:09
12楼
通常还是用双立管的好。起码我看到的就是这样的很多。
回复
malong_555
2005年10月08日 10:35:59
13楼
20层已经不能双栓了吧?
回复
shaggy0101
2005年10月08日 11:26:54
14楼
若空间小可采用一个消火栓箱体,两个栓口,两根立管。当然最好分开箱体设置。
回复
gzh1982
2005年10月08日 13:17:36
15楼
设二个就OK了
回复
zhanglijuan
2005年10月12日 12:00:32
16楼
有关高层住宅设消火栓的问题
回复
zzi-ang
2005年10月12日 15:15:45
17楼
消防前室消火栓不考虑在两股水柱之内!
应另行考虑两股水柱!
计三股水柱!
回复
yanwangnanfei
2005年10月12日 21:43:32
18楼
高规规定,十八层以上已不能用双栓了
回复
rekoba
2005年10月13日 08:36:09
19楼
20层的要设两条单立管才行了.

我这里今年有两栋22层的.
回复
小陈
2005年10月13日 09:41:07
20楼
三个消火栓!!!
回复
keeper
2005年10月13日 10:45:47
21楼
三个消火栓是符合规范的。