现在我们做几个20层的高层住宅,室内要设消防系统,是一梯两户和一梯三户的住宅。按照规范电梯前室肯定要设一个消火栓,但要保证两股水柱同时到达室内任何地方,就要在设消火栓,是再设两个还是设一,因为我见过的图纸都是包括前室的消火栓共两个,可昨天我问了一个审图的他说算上前室的一共设三个。请各位水友指点指点
现在我们做几个20层的高层住宅,室内要设消防系统,是一梯两户和一梯三户的住宅。
按照规范电梯前室肯定要设一个消火栓,但要保证两股水柱同时到达室内任何地方,就要在设消火栓,是再设两个还是设一,因为我见过的图纸都是包括前室的消火栓共两个,可昨天我问了一个审图的他说算上前室的一共设三个。
请各位水友指点指点
12楼
通常还是用双立管的好。起码我看到的就是这样的很多。
回复
13楼
20层已经不能双栓了吧?
回复
14楼
若空间小可采用一个消火栓箱体,两个栓口,两根立管。当然最好分开箱体设置。
回复
15楼
设二个就OK了
回复
16楼
有关高层住宅设消火栓的问题
回复
17楼
消防前室消火栓不考虑在两股水柱之内!
应另行考虑两股水柱!
计三股水柱!
回复
18楼
高规规定,十八层以上已不能用双栓了
回复
19楼
20层的要设两条单立管才行了.
我这里今年有两栋22层的.
回复
20楼
三个消火栓!!!
回复
21楼
三个消火栓是符合规范的。
回复