有关高层住宅设消火栓的问题
zhanglijuan
2005年09月29日 10:57:57
只看楼主

现在我们做几个20层的高层住宅,室内要设消防系统,是一梯两户和一梯三户的住宅。按照规范电梯前室肯定要设一个消火栓,但要保证两股水柱同时到达室内任何地方,就要在设消火栓,是再设两个还是设一,因为我见过的图纸都是包括前室的消火栓共两个,可昨天我问了一个审图的他说算上前室的一共设三个。请各位水友指点指点

现在我们做几个20层的高层住宅,室内要设消防系统,是一梯两户和一梯三户的住宅。
按照规范电梯前室肯定要设一个消火栓,但要保证两股水柱同时到达室内任何地方,就要在设消火栓,是再设两个还是设一,因为我见过的图纸都是包括前室的消火栓共两个,可昨天我问了一个审图的他说算上前室的一共设三个。
请各位水友指点指点
免费打赏
little_strong
2005年09月29日 19:39:43
2楼
个人认为算上前室的两个就可以了。
回复
zhanglijuan
2005年09月30日 17:22:44
3楼
谢谢!能具体解释一下吗?
其他的水友是什么意见阿?
回复
xfd831
2005年09月30日 18:40:17
4楼
像你说的这种住宅,我认为设个双栓就可以了,因为你电梯前室范围不大的,多设几个,消火栓间距太近了,没有什么意义!
回复
kibo
2005年10月01日 14:23:22
5楼

审图的他胡说!
回复
zhanglijuan
2005年10月06日 11:34:09
6楼
我知道了,谢谢各位。设两个消火栓就可以了。
4楼的水友说设双拴消火栓,是不是立管还为DN100,接消火栓的支管也是DN100。
请帮忙
回复
llr-2000@co163
2005年10月07日 14:52:40
7楼
包括前室的设两个 不建议用双栓
回复
kibo
2005年10月07日 18:55:29
8楼

反对!
必要时完全可以考虑用双栓。
回复
wpeipei
2005年10月08日 02:45:49
9楼


20层不行呀,一定要双立管成环
回复
wpeipei
2005年10月08日 02:46:40
10楼


同意!!
回复
wpeipei
2005年10月08日 02:47:33
11楼



说说道理呀,KIBO^_^