现在我们做几个20层的高层住宅,室内要设消防系统,是一梯两户和一梯三户的住宅。按照规范电梯前室肯定要设一个消火栓,但要保证两股水柱同时到达室内任何地方,就要在设消火栓,是再设两个还是设一,因为我见过的图纸都是包括前室的消火栓共两个,可昨天我问了一个审图的他说算上前室的一共设三个。请各位水友指点指点
现在我们做几个20层的高层住宅,室内要设消防系统,是一梯两户和一梯三户的住宅。
按照规范电梯前室肯定要设一个消火栓,但要保证两股水柱同时到达室内任何地方,就要在设消火栓,是再设两个还是设一,因为我见过的图纸都是包括前室的消火栓共两个,可昨天我问了一个审图的他说算上前室的一共设三个。
请各位水友指点指点
2楼
个人认为算上前室的两个就可以了。
回复
3楼
谢谢!能具体解释一下吗?
其他的水友是什么意见阿?
回复
4楼
像你说的这种住宅,我认为设个双栓就可以了,因为你电梯前室范围不大的,多设几个,消火栓间距太近了,没有什么意义!
回复
5楼
审图的他胡说!
回复
6楼
我知道了,谢谢各位。设两个消火栓就可以了。
4楼的水友说设双拴消火栓,是不是立管还为DN100,接消火栓的支管也是DN100。
请帮忙
回复
7楼
包括前室的设两个 不建议用双栓
回复
8楼
反对!
必要时完全可以考虑用双栓。
回复
9楼
20层不行呀,一定要双立管成环
回复
10楼
同意!!
回复
11楼
说说道理呀,KIBO^_^
回复