桩基水池侧壁是否需按深受弯构件核算
zhengguimin2006
2010年06月23日 23:10:39
只看楼主

1.水池12.8米高,侧壁间距9.15米,壁厚650mm,底板800mm厚,采用桩基筏板基础,侧壁中心线下布桩,桩间距3.05米,问该水池侧壁是否需要按深受弯构件核算水平钢筋,如果按深受弯构件核算得为构造配筋,是否仍需与侧壁受侧向水压力计算得的配筋值叠加?2.多跨连续深梁内力“二维弹性分析”是什么意思?钢砼规10.7.2条中谈到对于多跨连续深梁应采用二维弹性分析的方法确定内力。特向各位请教“二维弹性分析”是一种什么样的分析方法?

1.水池12.8米高,侧壁间距9.15米,壁厚650mm,底板800mm厚,采用桩基筏板基础,侧壁中心线下布桩,桩间距3.05米,问该水池侧壁是否需要按深受弯构件核算水平钢筋,如果按深受弯构件核算得为构造配筋,是否仍需与侧壁受侧向水压力计算得的配筋值叠加?
2.多跨连续深梁内力“二维弹性分析”是什么意思?
钢砼规10.7.2条中谈到对于多跨连续深梁应采用二维弹性分析的方法确定内力。特向各位请教“二维弹性分析”是一种什么样的分析方法?
望大家不吝赐教!
免费打赏
sla1999
2010年06月24日 09:14:42
2楼
1.水池侧壁不需要按深受弯构件核算水平钢筋,按侧壁受力钢筋配置。如觉得侧壁刚度不够,应采取其它加强措施。
2.二维弹性分析为x 、y向,也就是深梁的竖向与侧向。
回复
zhengguimin2006
2010年06月24日 09:54:20
3楼
谢谢啦,不过我总工还是认为需要用深梁来核算,理由是在国标地下室图集中提到一点,有超过2层的地下室,地面下第一层地下室外墙需要采用深梁验算配筋,但是我不同意他的观点,因为在我假定中,池壁及池内荷载通过侧壁或直接传到底板再传递给桩基,底板是侧壁的支承构件,底板承担的了这个剪切力就可以了,而不是将荷载传递给侧壁,再由侧壁传递给桩基,不知道这样理解对不对
回复
jiaonaixu
2010年06月24日 11:48:59
4楼
桩距3050,竖壁高12800,计算已经没意思了,当然,靠竖壁半个桩距的底板荷载应该倒给竖壁,但也没什么东西了,650壁厚想必配筋不少,可以了,二头都能说通
回复

相关推荐

APP内打开