电容柜内的元件搭配
yhb2313
yhb2313 Lv.6
2005年09月28日 18:18:03
只看楼主

电容柜内,用的是电容器接触器,接触器前面接的是电抗器,接触器后面没装热继,这样的组合行吗?

电容柜内,用的是电容器接触器,接触器前面接的是电抗器,接触器后面没装热继,这样的组合
行吗?
免费打赏
lesion
2005年09月28日 19:04:06
2楼
在接触器的前面是否有接带热动-电磁脱扣器的继路器?
如果有的话应该是没有问题的。
个人理解。
回复
yhb2313
2005年09月28日 19:07:02
3楼
没有
回复
tom899899
2005年09月28日 19:22:08
4楼
一定要装热继,每路保险可以用高分断小型断路器替代
回复
byecar
2005年09月28日 20:17:46
5楼
没有问题……
回复
yhb2313
2005年09月28日 22:04:33
6楼
每组电容熔断器都装了,装了电容器接触器就用不着装电抗器可以吗?
回复
wjq339
2005年09月28日 23:54:39
7楼
不好,我厂有这样的先例,有电抗器的较好!
回复
s13683529017
2005年09月29日 08:15:45
8楼
电抗器是用来抑制谐波放大的,电容接触器起到的是抑制分合涌流的,作用是不一样的,热继电器可以不装每问题的.你的电容柜很落后啊.
回复