电容柜内,用的是电容器接触器,接触器前面接的是电抗器,接触器后面没装热继,这样的组合行吗?
电容柜内,用的是电容器接触器,接触器前面接的是电抗器,接触器后面没装热继,这样的组合
行吗?
2楼
在接触器的前面是否有接带热动-电磁脱扣器的继路器?
如果有的话应该是没有问题的。
个人理解。
回复
3楼
没有
回复
4楼
一定要装热继,每路保险可以用高分断小型断路器替代
回复
5楼
没有问题……
回复
6楼
每组电容熔断器都装了,装了电容器接触器就用不着装电抗器可以吗?
回复
7楼
不好,我厂有这样的先例,有电抗器的较好!
回复
8楼
电抗器是用来抑制谐波放大的,电容接触器起到的是抑制分合涌流的,作用是不一样的,热继电器可以不装每问题的.你的电容柜很落后啊.
回复