关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?

关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?
免费打赏
a84118595
2010年06月28日 19:39:17
42楼
:time: :time: :time: :time: :time: :time:
回复
hclaodg
2010年06月28日 20:30:28
43楼
用HXGN柜内装负荷开关带熔断器
回复
fujianhui
2010年06月28日 21:06:35
44楼
:)
回复
lihui8201
2010年06月29日 03:38:41
45楼
学习了 :victory:
回复
tieluotuo
2010年06月29日 09:00:18
46楼
环网柜就可以了
4面柜子
回复
海贼王laaa
2010年06月29日 09:07:02
47楼
如果供电局没有特别要求,使用HXGN17-12环网柜,这样比较经济实惠。
1、第一个柜为进线柜,安装一台负荷开关,倒装下进线;
2、第二个柜为计量柜,两元件还是三元件计量就看供电局要求了;
3、第三个柜为出线柜,安装一台负荷开关-熔断器的组合电器。

这个柜型的选择 1要看经济 2要看地方要求
这年代私人企业看性价比,国企要工程额。有多少配电工程是合理的?不是浪费就是凑合。
回复
vincent_huhu
2010年06月29日 09:49:06
48楼
:time: :victory:
回复
liubaimin001
2010年06月29日 10:27:07
49楼
按当地供电部门要求,所有地方供电部门都对高压柜有要求,装断路器还是负荷开关供电部门亦有要求,闭门造车是不行的
回复
yalinda
2010年06月29日 13:10:51
50楼
如果配电室离变压器很远,且变压器很近处有高压架空线可以接,你不会再想装开关柜了吧?电线杆上装什么?负荷开关不太好装吧?用一付避雷器和跌落式熔断器不是很方便?或者装一柱上断路器也行。