关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?

关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?
免费打赏
fshu
2010年06月29日 17:58:43
52楼
学习了
回复
davidddq
2010年06月29日 18:04:55
53楼
不对路,看不懂呢,学习
回复
lfxue
2010年06月29日 18:27:12
54楼
:) :) :)
回复
lyud
2010年06月30日 09:15:23
55楼
500kVA的变压器用xgn或hxgn都可以,但是不必用断路器,用负荷开关+熔断器的就可以了,成本低,而且对变压器的保护也很好,高压计量也容易实现。
配套的设备和厂家都很多,有SF6的,也有真空的,不算困难。
回复
charlie_luo
2010年06月30日 10:01:46
56楼
现在所有项目送配电仪器全要经过政府供电机构,不然就要求进入政府指定的供货商,要进入供货商名单需要政府供电机构的多次和长时间的考查。我的一个高压产品供货商说要进入一个项目要费很多的精力、时间和资金,还可能进不了。现实真的很可怕啊。
回复
d3303291
2010年06月30日 10:05:21
57楼
学习
回复
jsxy11
2010年06月30日 10:21:55
58楼
用高压环网柜。
回复
shijian1981
2010年06月30日 10:37:10
59楼
负荷开关吧,比较经济
回复
zspzsl_7872
2010年06月30日 11:32:58
60楼
高压负荷开关柜配负荷开关熔断器就可以满足要求。
回复
vincent_huhu
2010年06月30日 12:10:46
61楼
:lol
回复