关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?

关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?
免费打赏
mao_weidong
2010年06月28日 14:11:14
32楼
如果是架空线路接入,那就到配电房内装一台负荷开关就可以,如果是电缆接入,我们一般选用环网柜,环网柜内一般也就安装了一台负荷开关。
另外,还要考虑你们的营销规定,如果500KVA配变是用户专变或者是规定必须高供高计的话,那就只能考虑:进线柜+计量柜+出线柜(全部采用环网柜)形式了
回复
zxy0117
2010年06月28日 14:20:39
33楼
赞同
引用:
原帖由 zljsyc 于 2010-6-24 17:02 发表
一般采用用HXGN(即负荷开关柜),柜内使用负荷开关-熔断器的组合电器作为变压器的保护,通常不加继电保护,比较经济,占地也小。500kVA变压器一般高压侧不做计量,一进一出(变压器出线)两台柜就行了。
这样就很好了 有经济又实惠啊
:victory: 同感
回复
kingismecs
2010年06月28日 14:28:35
34楼
新手问个问题,难道你们都不考虑保护吗?
一个熔断器就真的可以了吗?
我们公司做的全部装断路器的哦!
回复
掌中兲坣
2010年06月28日 14:58:36
35楼
小容量的变压器可以考虑不用装断路器!采用熔断器比较经济!再说,在外边电线杆T接点上有断路器
回复
a86014681
2010年06月28日 15:54:13
36楼

100的变压器用150平方的铝线没问题的。
回复
a86014681
2010年06月28日 15:56:44
37楼

老兄,你说的是低压。低压都带保护的。断路器或者漏电保护器等。
回复
woaiwxy
2010年06月28日 17:09:52
38楼
沟通一下。
回复
kingismecs
2010年06月28日 17:24:46
39楼

呵呵
我说的是高压 10KV引进经过XGN柜出现到10/0.4变压器, 630KVA的变压器都用XGN2-12柜,也有用KYN28的,
我说的是用在矿井变电站的。
回复
linqiangxm
2010年06月28日 19:36:47
40楼
学习中
回复
huochangqing
2010年06月28日 19:37:06
41楼
赞同:
引用
如果供电局没有特别要求,使用HXGN17-12环网柜,这样比较经济实惠。
1、第一个柜为进线柜,安装一台负荷开关,倒装下进线;
2、第二个柜为计量柜,两元件还是三元件计量就看供电局要求了;
3、第三个柜为出线柜,安装一台负荷开关-熔断器的组合电器。

这个柜型的选择 1要看经济 2要看地方要求