关于变配电室的设备的问题!
掌中兲坣
掌中兲坣 Lv.14
2010年06月23日 16:57:24
只看楼主

关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?

关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?
免费打赏
feifeiskyren
2010年06月26日 09:36:09
22楼
没错,现在提倡节能环保,杜绝浪费
回复
shunli158
2010年06月26日 22:12:14
23楼
有谁知道150的鈤线最大安全电流是多少啊。。。还有50的。。。帮帮忙.....100KVA的变压用150的鈤线够吗.
回复
学海一帆
2010年06月27日 11:10:09
24楼
只要供电局允许,500kVA的小变压器用负荷开关+限流熔断器是完全可以的。
回复
lmxc
2010年06月27日 13:42:49
25楼
如果供电局没有特别要求,使用HXGN17-12环网柜,这样比较经济实惠。
1、第一个柜为进线柜,安装一台负荷开关,倒装下进线;
2、第二个柜为计量柜,两元件还是三元件计量就看供电局要求了;
3、第三个柜为出线柜,安装一台负荷开关-熔断器的组合电器。
回复
海阔天空0
2010年06月27日 13:54:57
26楼
建议在允许箱变的地方采用箱变,那样节省投资
回复
oppomp32008
2010年06月27日 16:50:40
27楼
都可以,而且也能装负荷开关
回复
baofeng96
2010年06月28日 10:50:59
28楼
方案经过他们的咨询公司了吗?只有再这里可以商量按照合理经济出方案。让他们去勾兑!呵呵!