关于变配电室的设备的问题!
掌中兲坣
掌中兲坣 Lv.14
2010年06月23日 16:57:24
只看楼主

关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?

关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?
免费打赏
掌中兲坣
2010年06月23日 18:22:18
2楼
这么多人看!没人指点一下么?
回复
lingxuct
2010年06月23日 19:32:53
3楼
500的变压器到10KV配电室接电源很正常,但有点(se ci)..........................

10KV配电室能接出10KV电源的设备是什么,它原来装着的是什么开关柜,你不可能为了一台500的变压器去换一种高压开关柜吧?
回复
掌中兲坣
2010年06月24日 09:17:38
4楼
可能是我表达不清楚吧!
我想问的是,500KVA的变压器,高压侧的柜子是KYN的好、XGN的好、还是HXGN的好?!
500KVA的变压器,高压侧是用断路器好还是负荷开关熔断器组好?
回复
lingxuct
2010年06月24日 12:12:23
5楼
还是没有看懂我说的,“500KVA的变压器,高压侧的柜子是KYN的好、XGN的好、还是HXGN的好?!”都可以,而且也能装负荷开关!

至于装哪种,要看现场条件,如果配电室原有KYN柜,你用XGN不是拼不上了?

变压器侧装不装负荷开关,看配电室与变压器的距离,远的(500米以上)要装,近的可不装!

如果配电室离变压器很远,且变压器很近处有高压架空线可以接,你不会再想装开关柜了吧?电线杆上装什么?负荷开关不太好装吧?用一付避雷器和跌落式熔断器不是很方便?!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-24 12:15 编辑 ]
回复
一天涯浪子一
2010年06月24日 13:55:02
6楼
选一台高压开关柜去控制一台500的变压器,够奢侈的了。

一台高压开关柜的价格比一台500变压器的价格还贵。

如果是箱式变,高压柜一般选用XGN型。
回复
weilmeng
2010年06月24日 14:02:54
7楼
学习
回复
掌中兲坣
2010年06月24日 14:34:33
8楼
我这个是新建的配电室,引入点是在室外,这个配电室是地下的!开关柜里用负荷开关熔断器组就行了?不用采用断路器?
回复
zljsyc
2010年06月24日 17:02:05
9楼
一般采用用HXGN(即负荷开关柜),柜内使用负荷开关-熔断器的组合电器作为变压器的保护,通常不加继电保护,比较经济,占地也小。500kVA变压器一般高压侧不做计量,一进一出(变压器出线)两台柜就行了。
回复
zljsyc
2010年06月24日 17:03:34
10楼
负荷开关操作一般是手合电跳,跳闸电源通常取自变压器次级。
回复
掌中兲坣
2010年06月24日 17:21:14
11楼



供电公司的用电服务中心出具的供电方案答复单上要求:计量柜加装高压预付费及远传负控装置,PT柜,及出线柜