对所有楼层采用刚性楼板的假定
gahead
gahead Lv.2
2010年06月23日 13:45:03
来自于PKPM
只看楼主

satwe用户手册及技术条件:当计算结构位移比时,需要选择此项。应注意的是,除了位移比计算,其他的结构部分析、设计不应选择此项。之前在论坛里看到的帖子中提到位移比、周期比及剪重比的计算都应在所有楼层采用刚性楼板的假定。我想问的是:对所有楼层采用刚性楼板的假定仅仅只用于位移比的计算吗?

2010年06月23日 17:28:08
2楼
还有周期比,坡屋顶结构不能用这个算位移比,好像要看 详细输入
回复
gahead
2010年06月23日 20:38:04
3楼
请问周期比计算也要在楼层刚性的假定下在哪本规范哪个章节中有相关的说明?
回复
oscar_yang
2010年06月30日 16:41:38
4楼
计算配筋时,不能采用楼层刚性假定。
回复
emptine
2010年09月05日 19:04:07
5楼
各位能不能介绍几本比较好的PKPM教学的书?以前在学校学的少,现在觉得差远了,哎~
回复
qzxianghui
2010年09月06日 10:05:07
6楼
计算配筋时,不能采用楼层刚性假定
回复