在线急等-消防主机容量怎么算
chinashijitan
2010年06月23日 09:29:50
只看楼主

消防主机的型号是根据什么确定的啊? 一个小区6万平方车库,18个住宅楼计35万平米,该配多大主机啊?:lol

消防主机的型号是根据什么确定的啊?
一个小区6万平方车库,18个住宅楼计35万平米,该配多大主机啊?:lol
免费打赏
chinashijitan
2010年06月23日 09:45:17
2楼
急等!!
回复
chinashijitan
2010年06月23日 10:50:44
3楼
:L :L :L :L :L :L
回复
tanmeng_789
2010年06月23日 11:34:13
4楼


消防主机容量不是这么算的。

所有带地址码的设备数量之和的1.3倍。
回复
qq2193215
2010年06月23日 11:40:27
5楼
:lol 我画图时是参照松江的样本的,松江的最新的系统JB-3208系统火灾报警控制器,最多可容纳72回路,每回路252点,柜式机的功率小于350w
回复
chinashijitan
2010年06月23日 12:22:19
6楼
带地址码的都有哪些个啊?
是不是烟感、温感、手报、声光报警器、启泵按钮、
回复
chinashijitan
2010年06月23日 12:29:51
7楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
tanmeng_789
2010年06月23日 14:35:57
8楼


智能型设备,直接挂在2总线上的,如智能烟感,温感。

手报和声光报警器,启泵按钮等是通过模块输出的,数模块的数量。

除此之外,要把总线制手动控制盘,多线制控制盘的数量也加进去。

[ 本帖最后由 tanmeng_789 于 2010-6-23 14:40 编辑 ]
回复
chinashijitan
2010年06月25日 09:05:17
9楼
消火栓启泵按钮算不算?编码式的,可以挂在总线上
:lol
回复
xinggaolin
2010年06月25日 11:21:41
10楼
你先看一个回路你想选带多少个编码地址,然后看有多少个回路,再决定选主机。。
回复
wangxiaowei6
2010年06月26日 08:57:40
11楼
把所有报警地址点加起来,大出1.2倍的冗余量!
回复

相关推荐