在线急等-消防主机容量怎么算
chinashijitan
2010年06月23日 09:29:50
只看楼主

消防主机的型号是根据什么确定的啊? 一个小区6万平方车库,18个住宅楼计35万平米,该配多大主机啊?:lol

消防主机的型号是根据什么确定的啊?
一个小区6万平方车库,18个住宅楼计35万平米,该配多大主机啊?:lol
免费打赏
yan9388
2012年10月23日 09:00:57
12楼
“所有带地址码的设备数量之和的1.3倍”或者说现场带地址码设备之和+20%余量,先按规范将火灾自动报警系统设计好,看点数多少决定 消防主机的大小。