40台电脑机房造成漏电断路器跳闸怎么办?
chinaefan
chinaefan Lv.2
2005年09月27日 22:32:44
来自于断路器
只看楼主

40台电脑机房使用有奇胜松日DZ47LE C63漏电断路器,主机壳全未接地。一直正常,但现在出现越级跳闸现象(造成电力变压器处漏电断路器频繁跳闸),房东要求自检。 C63漏电断路器下接四路主开关,两个C32各带20台电脑,另两个带照明负载。其中一个C32主开关合上时跳闸发生。 请问我该如何排障?恳请各路高手相助,谢谢!


2005年12月05日 00:11:24
12楼
那是不是你变压器那个设置值有问题呢。
回复
tnazxc
2005年12月05日 02:20:22
13楼
建议供电更换300MA漏电开关,
回复
yincongli
2008年08月27日 12:33:02
14楼
既然无法改变供电局的断路器,让电脑不接地工作.问题迎刃而解!电脑不接地几乎无影响.
回复
yincongli
2008年08月27日 12:33:51
15楼
靠!问题过去三年了.
回复