一个工程,地质条件为:首层为杂填土(1.5米),中间为黄土(2米左右),再者为卵石层(10米)同时该层是富含地下水层,在往下为风化岩。结构基础在卵石层位置,地下4.7米,基础为筏板基础,厚度1.3米。设计利用该基础为接地体,要求电阻为小于1。 施工队做好基础后,测量电阻:四个点(工程的四角予留的测试点)分别为:0.9,1.2,1.2,1.3,因此,甲方要求要补做接地极。 有些问题一直没搞懂: 1.实际工程中测量接地电阻在什么时候进行?做完马上测?回填后测量?
1.实际工程中测量接地电阻在什么时候进行?做完马上测?回填后测量?
2.为何同一个接地体,四个测量点的电阻相差那么大?是不是施工问题还是什么原因?
3.我认为,既然这个值跟设计相差不大,是否等回填了,地下水回到正常状态再测量?我的根据就是接地经过地下水浸泡,可能接地电阻更小了。应该会满足要求。是否可行?
希望富有经验的同行给个建议。
12楼
《《《1.实际工程中测量接地电阻在什么时候进行?做完马上测?回填后测量?
2.为何同一个接地体,四个测量点的电阻相差那么大?是不是施工问题还是什么原因?
3.我认为,既然这个值跟设计相差不大,是否等回填了,地下水回到正常状态再测量?我的根据就是接地经过地下水浸泡,可能接地电阻更小了。应该会满足要求。是否可行?》》》
问题1、接地电阻的测量 是在筏板钢筋铺设完成,商混浇注前进行测量。此时的数值能对你的整体测量数值起到调节作用。
问题2、电阻值得大小与你测量位置的钢筋焊接点、土质情况、测量仪器C-P点的取向有关,因为测量仪器是通过电压除以电阻决定的,不同位置的土质电阻值是不相同的。
问题3、甲方要求你采取措施,这个没错,只是你需要做的是 在±0.00的位置外甩接地体,做辅助接地。相信应该没有问题的。
回复
13楼
四个点测试数值不一很正常。测试时C/P两个钎子位置要更换,土质不一样造成的,雨后三天可以测试,工艺技术要求的。
回复
14楼
学习了。谢谢
回复
15楼
四个角加辅助接地 用5*50的镀锌角铁长度2.5米打下去不就足够了
回复
16楼
这问题很复杂的很
回复
17楼
这问题很复杂的很
回复
18楼
这问题很复杂的很
回复
19楼
这问题很复杂的很
回复
20楼
学习了。谢谢
回复
21楼
放心填土后.雨后三天测量达到设计要求.
回复