变压器差动CT极性问题?
lizhenbao_jinan
2005年09月26日 22:50:24
来自于变压器
只看楼主

我这里有几台低压厂变要用差动保护,我把差动CT极性检查完了,是零度接线,现在厂用电已经送上,但低压厂变只是空载,请问差动CT如果极性错了,空载时差动保护动作吗?还是在大负荷时差动才动作,请高手指点。

我这里有几台低压厂变要用差动保护,我把差动CT极性检查完了,是零度接线,现在厂用电已经送上,但低压厂变只是空载,请问差动CT如果极性错了,空载时差动保护动作吗?还是在大负荷时差动才动作,请高手指点。
免费打赏
jia-1979
2005年11月10日 10:12:33
12楼
不知道你用的是微机保护还是普通继电器,如果是继电器保护,一次是DY接法的话,二次要接成YD来平衡相角的差30度.
回复
tnmgfu
2005年11月10日 11:41:05
13楼
在变压器差动保护接线中不但要注意电流互感器的极性,还要注意变压器的接线组别和二次侧的相别等等一些因素.
回复
clllz
2005年11月10日 15:05:12
14楼
若母线差动一极性反了,对测量等其它二次电流回路(同一CT内的不同组)有什么影响?!!
回复
easlight
2005年11月11日 16:48:35
15楼
空载时差动保护不会动作的,要是极性接错的话,具体要看你使用的是何种方式保护;要是普通BCH-2型继电器,一般不会动作;要是采用比率制动或微机保护的话,会动作的;具体你可以看一下这几种保护的整定要求。
以我的经验,要想差动保护的极性正确,应该:
1、测量CT的极性应在一次瞬间加直流,二次应在保护安装处测量(带CT和二次电缆),不容易出错。
2、切记,带少量负荷后要用相位表测量相位
回复
mcj999mcj
2005年12月07日 03:01:06
16楼
变压器第一次充电时有可能差动动作的:原因是激磁涌流大,如果变压器的差动保护躲激磁涌流(如谐波制动等)的定值不合适,第一次充电时差动会动作的。空载时差动保护不会动作。带大负荷前应退出差动保护检查CT相位,正确后投入差动保护。我正在调试600MW机组的差动保护啊。
回复
jia-1979
2005年12月13日 09:50:51
17楼
差动极性有两种接法,要吗都指向母线,要吗都指向电机。这是为了故障电流的流向能一致的都从正方向流入或都从负方向流入。
回复
jia-1979
2005年12月13日 09:53:00
18楼
变压器的差动好像有一个接法问题,如变压器是星-三角接法的那么互感器要三角-星接法为了低压相位的偏移
回复
liufangping
2005年12月13日 14:52:28
19楼
如果CT的极性接反了,空载投入变压器时不会动作,因为差动保护一般为躲过励磁涌流而采取了二次谐波闭锁等措施.投入后如果负荷比较小也不会动作,但此时差动回路有电流通过,如果是微机保护装置可以看出差动电流的大小,现在的微机保护装置由于采取软件计算差动电流因此可以通过软件自动调整极性,有的不能自动调整但也可以显示差动电流值,如果接线正确的话差动电流值应该为0或接近0
回复
zhu_xueming
2006年05月18日 21:50:33
20楼
如果CT的极性接反了,空载投入变压器时不会动作,不管是常规或微机差动保护都已躲过励磁涌流而整定的,但带小负荷后,系统正常时,是不会动作的,但当在差动保护范围外有故障(或短路时),不管是负荷大小,差动保护都可能动作。
回复
nodream
2006年05月27日 15:56:55
21楼
非常感谢!
我们上课一天到晚就介绍这个,但是不结合实际!
这对我十分有帮助,谢了!!!
回复

相关推荐

APP内打开