我这里有几台低压厂变要用差动保护,我把差动CT极性检查完了,是零度接线,现在厂用电已经送上,但低压厂变只是空载,请问差动CT如果极性错了,空载时差动保护动作吗?还是在大负荷时差动才动作,请高手指点。
我这里有几台低压厂变要用差动保护,我把差动CT极性检查完了,是零度接线,现在厂用电已经送上,但低压厂变只是空载,请问差动CT如果极性错了,空载时差动保护动作吗?还是在大负荷时差动才动作,请高手指点。
2楼
变压器纵联差动保护中有防止励磁涌流影响的方法,如鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别;或利用二次谐波制动等,所以差动CT如果极性错了,空载时差动保护也不应该动作,在大负荷时差动才动作。
回复
3楼
我们这出现过同样的问题,是网上故障时才动作。
回复
4楼
空载时不应动作吧。因为空载时一次电流很小,反映到二次的电流也小。既使极性接反了,叠加到一起,仍然不足以使差动继电器动作。如果是满负荷下,肯定要动作了。
回复
5楼
有一个单机2500KW的电厂,差动极性接反了,在升负荷到1500的时候,差动动作了。
回复
6楼
如果极性接错了,在小负荷时,差动不会动作,更不要说空载了。
回复
7楼
是的,空载时候是不会动作的。就像2楼说的一样。这也就是变压器新投运时差动要做带负荷试验的原因了。
回复
8楼
空载时应该不会动作的。应为不会形成差流嘛,我也觉得是不是有励磁涌流。
回复
9楼
大负荷时差动才动作!具体数值需要计算。
回复
10楼
我公司一台31.5MVA的变压器差动CT极性接反,送电时一次成功,2天以后当负荷升高到2000kVA左右时发生跳闸事故。
回复
11楼
你的极性接反了就是说I1和I2叠加了嘛,因为你是空载,两个电流叠加起来也非常的小啊,差动也不会动作啊,如果带负荷就有可能要动作了,至于什么时候动作,就要看你差动执行元件的整定值是多少了,