消防设计时,高层屋顶水箱间的液位信号传至消防控制室何意?传到本水箱间的控制箱,再通过控制箱走总线送至消防控制室可否?望行家多多赐教!
消防设计时,高层屋顶水箱间的液位信号传至消防控制室何意?传到本水箱间的控制箱,再通过控制箱走总线送至消防控制室可否?
望行家多多赐教!
2楼
要弄清楚水箱液位信号的用途。
有可能是补水用的液位信号,这个是送到补水泵控制箱的。
也有可能是超高水位报警的液位信号,这个可以送到消防中心。
回复
3楼
消防中心只需显示消防水池的液位状态,有水还是没水,可以通过模块将信号送至消防中心,至于补水,应由液位计与补水泵之间进行联动。
回复
4楼
一般都要从新做一个液位控制杆,与水泵打水的不能串一起,用两个输入模块就可以了,信号送到控制室。
回复
5楼
谢谢各位释疑,不过看来大家也是各说一词啊,
2楼说 超高水位报警
3楼说 超低水位报警
4楼说 两个模块报警--此两个模块分别负责什么?
回复
6楼
我没说清楚,如果是你说的要监控水箱,高底水位都要,两个模块是输入模块,高底了都要给控制中心信号。
回复