二层铁罐仓库:长66米,宽30米,高8.3米消防箱布置如图。这样通得过吗?需要二条立管相连成环状管道吗?

二层铁罐仓库:长66米,宽30米,高8.3米
消防箱布置如图。这样通得过吗?需要二条立管相连成环状管道吗?

1127717701732.jpg

免费打赏
pengjianliang
2005年09月28日 16:55:35
12楼
能满足规范就行啦,不过得好安装
回复
desertdiscover
2005年09月28日 17:09:25
13楼
四个角各放一个,两长边中点各放一个,六个搞定。
你放到中间不靠墙不靠柱,影响使用。
回复
lucky-boy
2005年09月28日 18:04:56
14楼
能满足规范要求就行
回复
2003-gww
2005年09月29日 09:27:26
15楼
四个角只能满足一股水柱,肯定不行。
你向两侧移过一垮看看行不行。
回复
wzm1320
2005年09月29日 09:27:36
16楼
放在柱子上,这种放置可以的,符合规范,两层立管建议连接成环。
回复
grig
2005年09月29日 15:37:54
17楼
我觉得设置六个比较合理.四角各布置一个,中间两个.
回复
scpzhyyh
2005年09月30日 11:36:46
18楼
一般设四周,便于主体施工,消防好满足
回复
gxlwqy12508
2005年10月01日 11:28:43
19楼
消火栓的布置应在满足同时两支充实水柱到达的前提下,以方便使用为原则。层高8.3米,充实水柱可以大一点,这样消火栓间距就可以适当小一些,这要具体计算,但是如果消火栓数量少了,保护范围大了,充实水柱长了,水泵的扬程会相应的增加,这是要根据实际情况而定的.
如果你图中所示的消火栓的位置刚好是工艺设备无法设置,或影响应功能使用,你只有先满足使用功能了,再考虑消防保护问题.
回复
hanxuguang
2005年10月01日 15:21:32
20楼
选用水龙带时要选25m的。
回复
wqc66
2005年10月06日 10:51:26
21楼
四个消火栓可以,如果是一根进水管不行,规范要求是:1 每点要两根水柱到达,同时考虑维修时必须有一根到达,如是一根进水管就无法保证维修要求,不一定是环状可以是枝状连通加隔断阀.