柱子双偏压计算结果比单偏压小,应该按哪个配筋合理呢?
xuchuanrun09
2010年06月21日 16:00:08
只看楼主

柱子双偏压计算结果比单偏压小,应该按哪个配筋合理呢,我们设计负责人说按小的来配也就是按双偏压,我觉得不对,大家有什么高见啊!

柱子双偏压计算结果比单偏压小,应该按哪个配筋合理呢,我们设计负责人说按小的来配也就是按双偏压,我觉得不对,大家有什么高见啊!
免费打赏
kruton
2010年06月27日 08:43:35
12楼
差距会很大的
回复
billyh1984
2010年06月30日 14:42:08
13楼
单偏压计算,双偏压复核
但是复合出来单偏压不满足怎么办?
回复
歹歹
2011年05月27日 16:01:22
14楼
有人详细解答一下吗??
回复
ytzham
2011年05月27日 16:44:26
15楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
zengjiancong2006
2011年05月28日 17:59:40
16楼
正常设计途径是用单偏压计算,双偏压验算,但这样比较费时,需要对自己人为配置的柱筋逐一输入进行双偏压验算。所以我们这现在几乎都是用到双偏压计算就行,为了满足强柱弱梁的原则,柱筋适当放大是比较合适也是比较安全的,所以一般都在satwe结果的基础上放大1.2倍左右进行配筋。
回复
longxinjin1987
2011年05月28日 23:47:46
17楼
平时设计过程中单偏压计算,双偏压验算
回复
天柱
2011年05月29日 06:06:25
18楼
说明PKPM双偏压方法不可信啊!
回复
王子贤
2012年08月09日 09:29:19
19楼
如何进行双偏压验算啊~
回复
lxh972575159
2013年07月04日 17:37:08
20楼
ytzham 发表于 2011-5-27 16:44 好东西 感谢楼主无私分享其实我觉得你可以按照你们负责人说的去小的 因为双偏压更接近实际受力(虽然有多解) 还有PKPM出的配筋都是有大的 没得问题
回复
self1978
2013年09月26日 10:15:26
21楼
分别用单偏压和双偏压计算,然后,在单偏压的配筋图里,按照双偏压的计算结果修改钢筋,再用双偏压验算一下,如果能满足要求即可。我验算过一个工程,双偏压计算结果基本可靠。