柱子双偏压计算结果比单偏压小,应该按哪个配筋合理呢?
xuchuanrun09
2010年06月21日 16:00:08
只看楼主

柱子双偏压计算结果比单偏压小,应该按哪个配筋合理呢,我们设计负责人说按小的来配也就是按双偏压,我觉得不对,大家有什么高见啊!

柱子双偏压计算结果比单偏压小,应该按哪个配筋合理呢,我们设计负责人说按小的来配也就是按双偏压,我觉得不对,大家有什么高见啊!
免费打赏
zjseasky
2010年06月21日 17:09:34
2楼
按大的考虑。
平时设计过程中单偏压计算,双偏压验算
回复
天柱
2010年06月21日 20:50:08
3楼
差距不会很大吧?按多的也费不了多少。
回复
crossday
2010年06月22日 05:21:35
4楼

会很大
回复
天柱
2010年06月22日 06:42:37
5楼
SATWE双偏压配筋不可靠,还是用CRSC配柱的钢筋,它是基于纤维法配的,较可靠。
回复
farseer512
2010年06月22日 16:55:31
6楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
lxfmails
2010年06月22日 23:02:24
7楼
请教各位什么是双偏压,是基于什么算法,为何会有不同的解
回复
scyuey
2010年06月23日 11:35:03
8楼
单偏压计算,双偏压复核,PKPM这样教的
回复
xiaotianwolf
2010年06月25日 00:52:00
9楼
现在经常就用单偏压计算,最后放大点
回复
nmtlzhw
2010年06月25日 20:26:22
10楼
平时设计过程中单偏压计算,双偏压验算
按大的配筋就好了,PKPM里也有柱配筋验算的地方,你配筋之后再验算一遍
回复
河洛图书
2010年06月26日 01:06:11
11楼
双偏压设计合理,但应按最不利情况考虑绘制施工图。
回复

相关推荐

APP内打开