柱子双偏压计算结果比单偏压小,应该按哪个配筋合理呢,我们设计负责人说按小的来配也就是按双偏压,我觉得不对,大家有什么高见啊!
柱子双偏压计算结果比单偏压小,应该按哪个配筋合理呢,我们设计负责人说按小的来配也就是按双偏压,我觉得不对,大家有什么高见啊!
2楼
按大的考虑。
平时设计过程中单偏压计算,双偏压验算
回复
3楼
差距不会很大吧?按多的也费不了多少。
回复
4楼
会很大
回复
5楼
SATWE双偏压配筋不可靠,还是用CRSC配柱的钢筋,它是基于纤维法配的,较可靠。
回复
6楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
7楼
请教各位什么是双偏压,是基于什么算法,为何会有不同的解
回复
8楼
单偏压计算,双偏压复核,PKPM这样教的
回复
9楼
现在经常就用单偏压计算,最后放大点
回复
10楼
平时设计过程中单偏压计算,双偏压验算
按大的配筋就好了,PKPM里也有柱配筋验算的地方,你配筋之后再验算一遍
回复
11楼
双偏压设计合理,但应按最不利情况考虑绘制施工图。
回复