下穿隧道一般都会做泵房,有的泵房会做柴油发动机做备用电源。发电机房一般设置2个送风机,一个抽风机,一送一抽功率是0.37kw,用于发电机不启动时房间的换气;另一个送风机是3kw,用于发电机启动时,一同启动的。这应该是暖通专业的问题,有哪位有经验的大侠指点一下,每个风机的风量与风压。
我们有一个大门,是格栅加不锈钢网的,发电机启动后风很大的。
回复
24楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
25楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
26楼
好好学习,天天向上
回复
27楼
发电机启动时的送风机的风量是根据发电机的排风量确定的,平时的排风机风量,可按一般规定设置
回复
28楼
柴油发电机组所需风量=排风量+燃烧量(强迫水循环风冷机组)同时考虑发电机房的换气
热交换机组考虑柴油发动机的燃烧量和机房的换气。
一般厂家的样本资料上均有,地下室应考虑消防的问题,一般不建议采用地下室大门敞开直接进风,考虑和大气联通。进出风一样。
回复
29楼
学习一下
回复