螺杆机用消防水池变水源热泵?
imkfk-8
imkfk-8 Lv.2
2010年06月21日 11:23:45
来自于中央空调
只看楼主

LZ最近遇到一个工程问题如下:某宾馆新装2台螺杆机(制冷量358KW/台,冷却水量75m3/h),另新建一机房于宾馆后,2台冷却塔置于机房屋顶。因冷却塔附近约20米远为一新建小区,冷却塔夜间运行噪音被小区住户投诉(白天实测噪音约72dB,关闭冷却塔环境噪音约70dB,冷却塔实测噪音为64dB);为解决冷却塔噪音问题,业主方提出:能否采用地下室400T的消防水池里的水作为夜间运行时的冷却水(水池水温约22℃)?

LZ最近遇到一个工程问题如下:
某宾馆新装2台螺杆机(制冷量358KW/台,冷却水量75m3/h),另新建一机房于宾馆后,2台冷却塔置于机房屋顶。
因冷却塔附近约20米远为一新建小区,冷却塔夜间运行噪音被小区住户投诉(白天实测噪音约72dB,关闭冷却塔环境噪音约70dB,冷却塔实测噪音为64dB);
为解决冷却塔噪音问题,业主方提出:能否采用地下室400T的消防水池里的水作为夜间运行时的冷却水(水池水温约22℃)?
此消防水池为2个互联,一个水池容积约100方,另一个300方,业主建议机组冷却水出水进入100方水池,回水从300方水池引出。
LZ考虑了一下,觉得存在下列问题:
1、因该宾馆夜间一般只运行1台主机已足够,消防水池水作为冷却水,理论上运行12小时升温约9.23℃(358KW*860*12h/400000=9.23℃),第二日一早理论水温为22+9.23=31.23℃,距离冷却水进水37℃机组停机,机组是可以正常运行的;
2、白天,机组采用冷却塔降温,待消防水冷却,可以在消防水池中加一搅拌水泵,另用排风机充分降温,待夜间再次使用;
3、LZ认为,白天12小时的自然降温(或按第2条的方式降温),能否将消防水池降温至原来的22℃,不然的话,水池水温会慢慢升高到最终冷却水温超过机组限制温度?
因此,向大家请教,该方案是否可行?可否持续长期运行?有何隐患?能否有其他解决办法?
望不吝赐教!
免费打赏
yzhchlan
2010年08月02日 14:07:47
22楼
路过,学习一下。
回复
xuwenbin98
2010年08月12日 01:20:32
23楼

这和螺杆机改水源热泵没有关系。
1、业主有点想当然了。他们不知道机组一天需要的循环水量是多大。水池的水温升高后靠搅拌是无法大量散热的。否则冷却塔就没有市场了。
2、哪怕是用消防水池做蓄冷也要在里面做隔层或均流,防止冷热水混合。
3、冷却塔噪音大,可以在出风口做吸音,另外可以做隔音板。还有可采用无风机冷却塔。或者是多管齐下。
回复
wangxch139
2010年11月28日 15:30:22
24楼
不可行,随着冷却水温度的升高,冷水机组的冷凝压力同步增加直至保护(高压),出现机组故障。
回复
huaizhangpf
2011年01月17日 16:44:53
25楼
真正懂行的人!
回复
守护钱呢
2011年03月22日 14:38:34
26楼
倒是可以使用风冷热泵加板换,交换后接入消防水池。这样静音的问题基本解决,而且冷却水量又可以保证。
回复
junesong
2011年04月08日 14:26:25
27楼
楼主很有想法,就是计算的时候出了点误差,不然应该不会去做试验吧.也许以后能找到其它的替代方式.
回复
luotao0920
2011年09月30日 11:13:00
28楼
你的这个失败经验,对我们很有借鉴性,我老板就是想用消防水池的水来进入空调主机,我们一直反对,但是没有依据,现在看了你这个,我给他看一下,看能否对它敲个警钟
回复
lovsam
2012年07月28日 21:33:33
29楼
学习了 前车之鉴
回复
zhangluochen
2012年07月29日 12:39:20
30楼
感慨楼主的胆大,不过,社会的进步还是由哪些用于实验的人创造的
回复
过墙梯
2012年07月30日 14:34:26
31楼
我也差点中了,先是用皮带箱影响住户,后来换齿轮箱6片叶子改4片,嘿嘿,声音没有了,大家都满意。比想象中的要好,改冷却水要是流动的话还可以考虑,静止的可不行,你想冷却塔就是把热水隔成帘子来散热的,因为热气一般都往上走,才装风扇抽热。水池里的是死水,底下是冷的,上面是热的,怎么散热啊。
回复