LZ最近遇到一个工程问题如下:某宾馆新装2台螺杆机(制冷量358KW/台,冷却水量75m3/h),另新建一机房于宾馆后,2台冷却塔置于机房屋顶。因冷却塔附近约20米远为一新建小区,冷却塔夜间运行噪音被小区住户投诉(白天实测噪音约72dB,关闭冷却塔环境噪音约70dB,冷却塔实测噪音为64dB);为解决冷却塔噪音问题,业主方提出:能否采用地下室400T的消防水池里的水作为夜间运行时的冷却水(水池水温约22℃)?
LZ最近遇到一个工程问题如下:
某宾馆新装2台螺杆机(制冷量358KW/台,冷却水量75m3/h),另新建一机房于宾馆后,2台冷却塔置于机房屋顶。
因冷却塔附近约20米远为一新建小区,冷却塔夜间运行噪音被小区住户投诉(白天实测噪音约72dB,关闭冷却塔环境噪音约70dB,冷却塔实测噪音为64dB);
为解决冷却塔噪音问题,业主方提出:能否采用地下室400T的消防水池里的水作为夜间运行时的冷却水(水池水温约22℃)?
此消防水池为2个互联,一个水池容积约100方,另一个300方,业主建议机组冷却水出水进入100方水池,回水从300方水池引出。
LZ考虑了一下,觉得存在下列问题:
1、因该宾馆夜间一般只运行1台主机已足够,消防水池水作为冷却水,理论上运行12小时升温约9.23℃(358KW*860*12h/400000=9.23℃),第二日一早理论水温为22+9.23=31.23℃,距离冷却水进水37℃机组停机,机组是可以正常运行的;
2、白天,机组采用冷却塔降温,待消防水冷却,可以在消防水池中加一搅拌水泵,另用排风机充分降温,待夜间再次使用;
3、LZ认为,白天12小时的自然降温(或按第2条的方式降温),能否将消防水池降温至原来的22℃,不然的话,水池水温会慢慢升高到最终冷却水温超过机组限制温度?
因此,向大家请教,该方案是否可行?可否持续长期运行?有何隐患?能否有其他解决办法?
望不吝赐教!
2楼
1、白天通一个冷冻水盘管进入水池吧,以备不时之需,确保降温。
2、注意水质问题。
回复
3楼
注意水质,其它的应该没问题把!!
回复
4楼
应该不行,要是水能自己冷到22°,你应该想想,需要蒸发多少水。根据CMT=mq m=CMT/q=4.2x400 000x9.23/2400=6.5T.当然没有考虑传热,但是传热特别少。可以想象,一天需要蒸发6.5T的水,那时什么概念。你认为可能吗。也不知道你的9.23计算错了没。看了一下,好像有问题。不过你可以按照这个思路计算,
回复
5楼
400吨的水池是个什么概念?你机组的冷却水流量75吨/小时。也就是说理论上6小时不到,你这水池内的水就已经循环一遍了。完成一个循环,升温5度(不考虑水池结构吸热的话,地下水池的表面散热量忽略不计),从22度升到32度12小时?
看来楼主不了解冷却塔的原理和结构,
地下消防水池的水变热后,你短时间是降不下来了。
你用风扇也没用,因为没有冷却塔那样的结构。
冷却塔的结构保证冷却水和环境空气有极大的接触面积,冷却水的散热靠的不是风扇降温的显热。而是靠冷却水蒸发带走的潜热(潜热热量比显热热量大的多)
而且,到时候你地下室整个就像是个桑拿浴室一样。
这个方案不现实
水源热泵的水量极大,热量由江河水带走,或存储在水量极大的地下水系中(热容量大,温度变化很慢),这和区区两个400吨的消防水池是不可同日而语的。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-6-23 00:42 编辑 ]
回复
6楼
自己制冷 给自己散热??
这个方案的问题在于:晚上一台机组的冷凝放热积存于地下水池,白天两台机组中的一台专门用于给地下水池降温都可能不够(一般的机组,冷凝放热量是制冷量的1.2-1.3倍)
而且电费惊人,亏大了
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-6-23 00:45 编辑 ]
回复
7楼
楼上的强,顶了
回复
8楼
楼主是否可以采用冷却塔消音技术来解决问题?不知你们用的是什么塔
回复
9楼
俺是LZ,甲方按照一楼描述的方法修改了系统,试验采用消防水作为冷却系统;
据说在使用接近一小时后冷却回水温度已经升高至37度,机组报警(俺没去现场);
LZ瞬间石化了,按楼上的想法,我只考虑了水质、降温问题,却忽略了一个重要的问题:
按照布朗运动定律,高水温应该流动更快,因此,即使池中的水温整体未升高,
但是,高温水更易被水泵吸入回水管(??)。。。。。。
俺不仅没有组织甲方的想法,而且推波助澜鼓励他,9K的改造试验基本失败了……
回复
10楼
看来,螺杆机改水源热泵,要慎行啊,
LZ我的惨痛教训。。。。。
回复
11楼
原因我在5楼都分析过了,这样搞,失败是必然的。不失败反而不正常了。
热水比重小,一般在水池上部,取水口降到池底就不容易抽到热水。或者加强搅拌可以是冷热水更均匀。但是搅拌什么的,最多只能延缓水池升温。但水池热容量过小,不足以储存机组的累积放热,且无其他有效的转移热量的措施才是根本。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-20 20:13 编辑 ]
回复