三幢五层的住宅楼(共120户)合用一个化粪池,该化粪池要多大啊?帮忙算一下,谢谢
三幢五层的住宅楼(共120户)合用一个化粪池,该化粪池要多大啊?帮忙算一下,谢谢
2楼
提供些相关的资料撒,比如人均排粪量什么的。
回复
3楼
到这里下一个吧,以后也用得上
http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=46448&way=1
回复
4楼
假定每户3.5人,共计420人,污水定额200L/D,实际使用人数294人(70%使用率),清淘期为360天,水力停留时间为12小时的情况下,钢筋混凝土结构体积为75立方,停留时间为24小时情况下,钢筋混凝土结构体积为100立方。
回复