在规范中,要求将运行中的电压互感器(PT或TV)和电流互感器(CT或TA)一点接地,可是这就有疑问产生了:二次侧接地点的阻抗应该远远小于PT或CT二次所带的电压继电器或电流继电器的阻抗,而且,电流有往电阻小的方向流动的特点,可是,为什么二次侧感应出的电压或电流为什么没有直接对地呢?而还能驱动电压继电器或电流继电器动作呢?请高手给予明白的解答!不知道我问的对不对,请指点!!
在规范中,要求将运行中的电压互感器(PT或TV)和电流互感器(CT或TA)一点接地,可是这就有疑问产生了:二次侧接地点的阻抗应该远远小于PT或CT二次所带的电压继电器或电流继电器的阻抗,而且,电流有往电阻小的方向流动的特点,可是,为什么二次侧感应出的电压或电流为什么没有直接对地呢?而还能驱动电压继电器或电流继电器动作呢?请高手给予明白的解答!不知道我问的对不对,请指点!!
2楼
我感觉这样:只有一点接地,电压和电流不会外流。
回复
3楼
接地点是公共点。
回复
4楼
完全同意
回复
5楼
请NLB再给详细的解答一下好吗
回复
6楼
家里电灯的零线也是接地的,一个道理。
回复
7楼
电灯是电源经过负载(电灯)回零的,难道说CT或PT也是电流或电压经过负载(继电器)然后回到大地的?
回复
8楼
请NLB再给详细的解答一下好吗
回复
9楼
对。
只不过不能说是回到大地,而是回到与大地接在一起的公共点。
回复
10楼
照您这样说来,CT或PT的二次接地是工作接地呢还是保护接地呢,或者是二者的作用兼有呢?可是,NLB,在很多的互感器资料上都说明CT或PT的二次接地是保护接地,并没有说这是工作接地呀,请您再次给予解答,不胜感激!!
回复
11楼
举个例子,当互感器主绝缘被击穿,一次高压进入二次线圈,如果二次端没有接地,那么高压将通过二次所接仪器仪表,必然导致仪表损坏;如果二次已经接地,仪表与地等电位,从而不会危及仪表了。
回复