小弟是做低压成套的,现有一批配电箱因客户急需,但是电流互感器配套的设备未定,甲方要求我们把配电箱先发给施工方,我想问一下,在把电流互感器二次侧短接的情况下,电流互感器的二次侧还要不要接地?请多多指教!
小弟是做低压成套的,现有一批配电箱因客户急需,但是电流互感器配套的设备未定,甲方要求我们把配电箱先发给施工方,
我想问一下,在把电流互感器二次侧短接的情况下,电流互感器的二次侧还要不要接地?
请多多指教!
2楼
就是电流互感器二次侧未接任何设备,将二次侧K1,K2两个端子短接,这样K2还要不要再接地呢
回复
3楼
电流互感器二次要不要接地与二次短接不短接没有关系。它不是防止二次开路的,是防止高压击穿低压绕组。所以,高压需要接地,低压可以(最好)不接地。
回复
4楼
短接了就可以了,主要还是防止开路,楼上已近说明防止击穿绕组危险人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏
回复
5楼
电流互感器的二次侧一定要接地。
回复
6楼
GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 7.0.10
回复
7楼
DLT 621-1997 交流电气装置的接地 4.1
回复
8楼
首先,电流互感器二次不属于外露、外部可导电部分,虽然相对于对地电位较低,也应该避免人员直接碰触互感器二次。 其次,低压系统即使发生电流互感器一次对二次击穿问题,二次也完全应该承担对地绝缘的水平,不会导致严重的后果。再次,有一些仪表电流电压是采用共线接法,如果电流互感器二次接地就会造成电压对地短路。
现在的一些标准已经有所改进,应该是电压互感器二次,高压电流互感器二次必须有一点接地。这个接地就是为了防止高压对二次绕组击穿所对二次造成的威胁。
再引伸一下,TN、TT系统的 第一个字母“ T ”也是兼于这方面的考虑哦。
回复
9楼
风平浪静02 发表于 2016-4-28 15:12 首先,电流互感器二次不属于外露、外部可导电部分,虽然相对于对地电位较低,也应该避免人员直接碰触互感器 …不清楚单位110kvct都会接地,看到的小ct也会接地
回复
10楼
谢谢大家的热情解答
在这里学习了呢
回复
11楼
一定要接地的
回复