老方法加固遇到的新问题!
liben666
liben666 Lv.2
2005年09月25日 13:44:57
只看楼主

混凝土结构,原有三层,原设计92年 按7度抗震考虑,现因需要加至6层,按现行8度设计,原梁需要加固,拟采用粘钢处理~但是因为原楼板为预制板,问梁上表面在不拆除原楼板的情况下如何进行粘钢?

混凝土结构,原有三层,原设计92年 按7度抗震考虑,现因需要加至6层,按现行8度设计,原梁需要加固,拟采用粘钢处理~但是因为原楼板为预制板,问梁上表面在不拆除原楼板的情况下如何进行粘钢?
免费打赏
mahoud
2005年09月26日 09:57:05
2楼
梁下部和侧面采用粘钢处理,可以解决问题啊,如果实在不行的话,将楼板上粉层剔除,在梁位置上补足钢筋,再叠合一层砼(叠合板),看是否可行?以上为个人意见,请大家指正和讨论.
回复
99200089
2005年09月26日 10:19:34
3楼
正弯矩补强,在梁下部和侧面采用粘钢处理就可以解决;负弯矩补强,将楼板上粉层剔除,在梁位置上粘钢, 即可解决
回复
mahoud
2005年09月26日 19:34:06
4楼
哈哈!楼上的兄弟把钢筋换成粘钢+一粉层,比我的方案更能解决问题!我怎么把粘钢忘记了?还要叠合做什么?哈哈!谢谢!真是考虑不周啊!见笑见笑!
回复
liumeichuan
2006年12月21日 10:51:36
5楼
结构粘钢加固的应用范围
(1)钢筋焊接点断裂加固
(2)施工中漏放钢筋加固
(3)混凝土标号达不到,提高结构强度加固
(4)加层抗震加固
(5)阳台根部断裂加固
(6)牛腿接点加固
(7)悬挂式吊车梁提高荷载加固
(8)楼面荷载集中力加固
(9)火灾后梁柱砼烧坏加固
(10)混凝土柱子牛腿断裂加固
(11)桥式吊车梁加固
(12)薄腹梁断裂加固
(13)爆炸冲击波破坏梁体加固
(14)提高楼面荷载加固
(15)屋架梁下弦腐蚀严重露筋加固
(16)断梁加固
(17)截柱加固
(18)减震加固
(19)梁柱受化学腐蚀的粘钢加固
(20)旧房改造综合加固
(21)生命线建筑物抗震加固
(22)剪力墙开1.6M以下的圆洞加固,开1M X 2M以下的门洞加固
(23)桥梁断裂、旧桥维修加固
(24)提高柱子承载力解决柱子轴压比超标加固
回复
立青木木
2006年12月23日 02:44:50
6楼
我觉得好像大家都没有解决问题哦,
楼板使用的是预制板,他已将梁上表面压住,如图所示,
要求是在不拆除原有楼板的情况下加固梁上表面,这样的情况下如何粘钢?
上两位谈到的都是常见现浇楼面的梁的加固方式,而未考虑到这个工程的际情况!
回复
john_murphy
2006年12月23日 17:28:06
7楼
★如果选择粘钢做法的话:
1.环氧结构(JGN)胶灌满加固梁段范围V型槽。
2.通常预制楼板都不会很厚,建议用化学锚拴将负弯矩加固钢板锚固到梁上,钢板压在预制板上。
3.再加少量梁面粘钢的压条(横向)。

示意图(沿梁纵向的剖面):
柱L__|_____|_____|___ "L"表示梁柱节点钢箍及压板,"___"表示粘钢,"|"表示化学螺栓,锚固至梁内。
柱========== "==="表示预制板。
柱beambeambeambeambeam "beambeambeam"表示梁。

★ 当然,你也可以选用叠合梁的负弯矩加固方案。
回复
wenfour
2009年07月08日 14:24:51
8楼
可以采用弯矩调幅,将上部弯矩的一部分,调到下部弯矩。这样只需对梁下部进行黏贴钢板或碳纤维。
如果还不行的话,建议采用增加梁高的办法。目的是使梁上部的钢筋达到计算要求。这样便于实际施工
回复

相关推荐