请大家讨论下钢筋水平锚固的问题
chencaoli
chencaoli Lv.4
2010年06月19日 11:09:20
只看楼主

刚看到一套高层的结构图,图中剪力墙墙厚250,有次梁搭在该剪力墙上,和剪力墙连接处配了3根22三级钢。 这样的配筋是不是不太合理啊,按照平法施工图集上钢筋水平锚固长度为0.4LaE,这样的话22圆的钢筋水平锚固长度不能满足啊, 遇到这种情况设计的时候该怎么处理呢? 是不是应该用小直径的钢筋,满足水平锚固的要求; 如果用小直径的钢筋的话钢筋根数就会很多了,250墙厚的话,最大也只能用14圆的钢筋,14圆是不是又太小了呢。

刚看到一套高层的结构图,图中剪力墙墙厚250,有次梁搭在该剪力墙上,和剪力墙连接处配了3根22三级钢。
这样的配筋是不是不太合理啊,按照平法施工图集上钢筋水平锚固长度为0.4LaE,这样的话22圆的钢筋水平锚固长度不能满足啊,
遇到这种情况设计的时候该怎么处理呢?
是不是应该用小直径的钢筋,满足水平锚固的要求;
如果用小直径的钢筋的话钢筋根数就会很多了,250墙厚的话,最大也只能用14圆的钢筋,14圆是不是又太小了呢。

请大家来说说该怎么处理啊?
免费打赏
hyq_168168
2011年02月28日 11:39:42
12楼
10楼的说法挺好的,次梁和剪力墙相交应该点铰接。
回复
whjsun
2011年02月28日 12:50:39
13楼
你很会动脑筋。钢筋水平段锚固长度不够,一般而言此节点应按铰接处理,否则应进行专门的分析。详见李国胜、朱炳寅的书,有比较详细的论述。
回复
znjzq
2011年02月28日 13:09:20
14楼
同意8楼的说法.在钢筋端部加焊端板
回复