某工程预应力管桩6桩承台,4桩压入深度15米(稳压压力180T),另2桩压入深度仅6米(稳压后复压,桩机起跳5次,压力210T),桩心距离仅1.75米,土体在-3.0米至-20米为稍密粗砂或者粉质粘土。请问需要加桩或者采用其他处理办法吗?桩设计承载力800KN
某工程预应力管桩6桩承台,4桩压入深度15米(稳压压力180T),另2桩压入深度仅6米(稳压后复压,桩机起跳5次,压力210T),桩心距离仅1.75米,土体在-3.0米至-20米为稍密粗砂或者粉质粘土。请问需要加桩或者采用其他处理办法吗?桩设计承载力800KN
相关推荐