低压供电半径有一定的要求的吗,是多少?要是超出了会引起什么问题?有什么可以解决的办法?
低压供电半径有一定的要求的吗,是多少?要是超出了会引起什么问题?有什么可以解决的办法?
2楼
供电半径参见《电气技术措施》30-31页,4.2.3到4.2.5有说明。
回复
3楼
我在2005年第4期的《建筑电气》P41 看到这样一段
“考虑合理的供电半径,以满足末端用电设备线损的要求,《城市电力规划设计导则》能源电【1993】228号文中低压电网供电半径一般不超过400M,而《长沙市配电网规划改造技术细则》(试行)(1999.3)中规定按压电网供电半径一般不超过200M,笔者(写文章的人)认为低压电网供电半径以不超过250M为宜。”
希望这段文字能对你有帮助
回复
4楼
请问低压配电半径 是不是从10/0.4kV变压器低压出口开始一直到用电设备的距离??此段距离可能是二级也可能是三级或四级配电 ?
回复
5楼
当然是从变压器出口算起的。
供电半径只是一个粗略性的量化指标,基本没有什么指导作用:比如,同样是10KW的负荷,你用185平方电缆配电跟4平方电缆配电,允许的配电距离显然不一样。。。
回复
6楼
赞成大鼻子说的。。
回复
7楼
楼主应该是问的那种类似小区内配变电所配往各建筑的低压半径吧?
回复
8楼
应该没有明确的要求吧? 比如我们在做道路照明的时候,供电半径是1km,考虑电压降,所以加大电缆截面。 因为道路照明负荷比较分散,如果供电半径小的话,箱变数量增多,投资会更大。
我觉得还是较核电压降是正解吧
回复
9楼
太远,保护开关的短路灵敏度也不够。到底这半径应是多少呢?
回复
10楼
算喽~~~~
回复
11楼
道路照明的时候,供电半径是1km,是否每公里要设一个变压器?
回复