大新风比的百级系统如何实现?
cuiguangy
cuiguangy Lv.11
2005年09月23日 09:03:09
只看楼主

大家有没有考虑过这个问题?

大家有没有考虑过这个问题?
免费打赏
cuiguangy
2005年09月27日 09:32:55
12楼

谁规定了,只要用FFU就能达到百级?
回复
deathgod007
2005年09月27日 14:09:42
13楼

难道你有新发现??可以写篇研究论文了啊
能不能提供你的计算步骤及依据呢??
回复
cuiguangy
2005年09月27日 23:03:15
14楼
三级过滤的话算一个极限情况:
全新风系统:新风通路过滤效率n=1-(1-n1)*(1-n2)(1-n3)
过滤后空气的含尘浓度=Q*n
Q=1000000粒/升
n1,n2,n3分别为初中高效的过滤效率(对0.5微米颗粒的计数效率)
计算后得出浓度>3.5粒/升
故全新风百级系统无法通过三级过滤实现。
回复
zht2004
2005年09月28日 09:07:47
15楼
初+中+中+高效 过滤,
再考虑下,可以不可以
回复
wjzhang_031
2005年09月28日 09:15:52
16楼
我觉得要4级过滤,机的作毕业设计的时候,百级,千级都是3级过滤,老师问我算没算,我说没算,于是打回去修改。

但是我想问为什么不用FFU呢,多省事阿,而且现在FFU也并不贵啊?
回复
cuiguangy
2005年09月28日 09:31:01
17楼
FFU当然可以,FFU利用了部分回风,即增大了整个系统的回风比。
回复
cuiguangy
2005年09月28日 09:35:18
18楼

建议计算一下,推荐用初中亚高高四级。同时应注意两级中效对过滤同种粒径的尘埃的效率不能累加。
回复
hpd111@co163
2005年10月06日 12:54:30
19楼
我基本同意cuiguangy的说法


值得学习!
回复
xh_520
2005年10月07日 10:57:10
20楼


是不是人家设计没用到FFU啊!!!
没见得百级就得用FFU啊...
回复
cuiguangy
2005年10月07日 11:22:30
21楼
同意楼上的说法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!