YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出请问两个N是否都需接地?还是只接输入N隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑
YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出
请问两个N是否都需接地?还是只接输入N
隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS
另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结
[
本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑 ]
12楼
同意楼上的
回复
13楼
实际N对地电压有40V 开空调后能达到90~100V,相对地为170开空调后为110~120V 继续纠结ING 头大了 NND
[
本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 15:19 编辑 ]
回复
14楼
不知道
回复
15楼
老大,人要是看书方便的话,应该也不会在这问了,也不会上这个论坛了。你要是有心就给人解答一下,无心的话就一笑而过得了。没必要在这里叽叽歪歪的
回复
16楼
三相功率不平衡,造零位漂移。应该是这样的
回复
17楼
隔离变压器真的不是很了解 刚照了点资料看了下,后面电压真的头大,我的电源来自一配电箱,有地线接柜壳体,通电三相火线对地为220V,将三相线引入设备后,该设备离配电箱2米远,测量输入火线设备壳体的电压为220V? 可不可以这样理解因为设备离配电箱不是很远2米左右,所以火线通过柜壳,地配电箱,配电箱地线,构成了一个回路,所以电压为220V
[
本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 16:12 编辑 ]
回复
18楼
功率不平衡 也在考虑之总,但具体的原因还是没找到。相电压线电压还是正常的。查了下公司的柜子貌似都有这问题。用了那么多年也没出啥问题,不过我满纠结的,就是分析不出能让自己明明白白的原因
回复
19楼
功率不平衡 相电压应该就不正常了,但事实是相电压是220没有大变动过,但负载加上时对地电压确实有波动,PS三相的功率分配确实不是很合理
[
本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 16:27 编辑 ]
回复
20楼
N对地有40多V
回复
21楼
:Q 找高手
回复