机房照明灯具设计?
hanlgm
hanlgm Lv.7
2005年09月22日 11:01:43
来自于照明工程
只看楼主

配电\弱电\泵房\煤气调压站等机房是不是都要防爆灯具?要不要带蓄电池呢?安装方式有没有什么注意点?请大家分类发表意见

配电\弱电\泵房\煤气调压站等机房是不是都要防爆灯具?要不要带蓄电池呢?安装方式有没有什么注意点?请大家分类发表意见
免费打赏
fdlight
2005年09月22日 23:15:17
2楼
参照工业厂房分类标准,配电\弱电\泵房是不需要防爆灯具的。
煤气相关的就要防爆了。
回复
ilove0799
2005年10月09日 13:20:11
3楼
配电\弱电\泵房是要用应急灯的
回复
jjmhappy
2005年10月09日 14:52:12
4楼
同意楼上观点
回复
sunlover1949
2005年10月09日 19:10:58
5楼
而且这些地方的应急照明要能满足正常照明的照度,下午才因为这点被k了,所以印象深刻啊
高规:
9.2.2 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5 lx。

消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。

回复
lzg979
2005年10月09日 23:01:04
6楼
我觉得在泵房内应当安装防水灯具.
回复

相关推荐