本人单位设计一住宅,用筏板基础,但发现地基深处有软弱下窝层,不知道如何验算?是否还是按矩形和条形基础一样用地基压力扩散角验算?请各位高手指点迷津!万分感谢!!!
本人单位设计一住宅,用筏板基础,但发现地基深处有软弱下窝层,不知道如何验算?
是否还是按矩形和条形基础一样用地基压力扩散角验算?
请各位高手指点迷津!
万分感谢!!!
2楼
扩散角可以按“0”度来算。
回复
3楼
那轴力标准值按什么取呢?是按整个建筑屋的重量吗?
回复
4楼
这样的话等于忽略扩散作用,那么垫层底即软弱土层顶附加应力没有减小
回复
5楼
是啊,按地基规范:z/b(基础底面至下卧层顶面的距离/基础宽度)<0.25时,取应力扩散角θ=0,筏板基础宽度较大,z/b肯定小于0.25,这样传至下卧层顶面的附加应力不变,再考虑下卧层顶面的土体自重应力,下卧层验算肯定不够。
那么是不是说,筏板基础应按下卧层强度确定基础面积,这样筏板基础面积很大,是不可行的。随得出结论:筏板基础下存在软弱下卧层时,必须采用桩基础或地基处理。
是这样吗?请高手指点。
回复
6楼
地基承载力宽深修整:) :) :)
回复