出口指示灯由UPS供电,就可以不用自带蓄电池了吗?
suishisong
suishisong Lv.3
2005年09月21日 15:42:48
来自于照明工程
只看楼主

刚设计一个计算机房,由于出口指示灯及备用照明是采用机房内的UPS设备供电,有的设计人员就说出口指示灯可以不带蓄电池,因为它已经用的是UPS电源了。规范有明确规定吗?我本人还是倾向采用自身带蓄电池的指示灯,虽然已经是UPS供电啦。

刚设计一个计算机房,由于出口指示灯及备用照明是采用机房内的UPS设备供电,有的设计人员就说出口指示灯可以不带蓄电池,因为它已经用的是UPS电源了。规范有明确规定吗?
我本人还是倾向采用自身带蓄电池的指示灯,虽然已经是UPS供电啦。
免费打赏
mjbox6
2006年04月17日 18:56:07
22楼
UPS容量不大.若用UPS或EPS,从UPS或EPS引到灯具的线易烧断或一个回路中一个灯故障造成整个回
路跳闸,影响太大.还是灯自带蓄电池分散风险为妥.
回复
hmjybin
2006年04月17日 20:31:40
23楼
我觉得还是带蓄电池的好,不带蓄电池虽然能满足双电源的要求。但如果当出现火情事,一担UPS电源线被烧坏,应急照明就无法工作,带了蓄电池,要到火情烧到应急灯时才失去作用。
回复
xujianbin
2006年04月17日 20:45:09
24楼
我认为没有必要在需要设蓄电池了,因为UPS就可以代替了,
回复
zgy88
2006年04月17日 21:08:49
25楼
不要考虑双重故障。
UPS也是带蓄电池的!!
“关键是看时间够不够”--如果时间不够,那说明你的设计不合格。
别想的太多,满足规范就可以了!
回复
love_you588
2006年04月18日 09:02:02
26楼
UPS有在线的和后备(包括准在线)的两种,如果应急出口灯是LED的形式的节能性质的,准确点说加不加蓄电池都无所谓,但要是那种大照明灯的,加了效果也一般化,主要看你是卖啥的,卖UPS的指定说不用加我的设备可以满足你的需要,但要是做灯的指定说要加,那电池省了还有啥劲?
回复
rrllhh
2006年04月18日 09:48:24
27楼
我倾向于选用带蓄电池的应急灯,虽然保守但是更安全可靠!
回复
wlg0892
2006年04月18日 11:12:29
28楼
不用加了,已经满足规范。普通计算机机房按照二级负荷,如负荷不大,建议采用备用方波ups,但回路中不能带感性负荷。
回复
supermarine
2006年04月18日 11:28:43
29楼
我感觉不用带蓄电池了。
UPS已经足够了,也满足规范。
回复
kawayi207
2006年04月18日 11:54:42
30楼
我觉得也应该看看UPS的蓄电池延时时间 ,然后再说用不用自带蓄电池。
一般停电后再坚持半个小时应该就已经足够了。
回复
lstzsc
2006年04月18日 13:38:50
31楼
理论上没问题,但还是自代蓄电池的好,便于系统维护,主要也是功能不同,还是分系统的好
回复

相关推荐

APP内打开