刚设计一个计算机房,由于出口指示灯及备用照明是采用机房内的UPS设备供电,有的设计人员就说出口指示灯可以不带蓄电池,因为它已经用的是UPS电源了。规范有明确规定吗?我本人还是倾向采用自身带蓄电池的指示灯,虽然已经是UPS供电啦。
刚设计一个计算机房,由于出口指示灯及备用照明是采用机房内的UPS设备供电,有的设计人员就说出口指示灯可以不带蓄电池,因为它已经用的是UPS电源了。规范有明确规定吗?
我本人还是倾向采用自身带蓄电池的指示灯,虽然已经是UPS供电啦。
12楼
还是建议使用蓄电池,因为UPS的等级不是很高,而出口指示灯在火灾时的作用非同一般
同意11楼的意见,火灾时根据现场情况,消防队员可能要切除消防电源
回复
13楼
根本没有必要在用蓄电池,UPS的稳定性比灯自身的蓄电池好多了.而且规范也没有特别的要求.实际使用中也没有必要
回复
14楼
规范说 用不用随你 本着节能和成本问题 个人认为不用了
回复
15楼
不错,万一UPS室那个防火分区着火怎么办?还是加上电池为好!
回复
16楼
UPS 不是后备电源吗?只有在变压器停电时才工作的吗?
如果是局部停电,出口指示灯能得到后备电源吗?
应该加上蓄电池。
回复
17楼
主要看时间是否够,如果UPS蓄电池时间就可以不用带蓄电池的出口指示灯
回复
18楼
我觉得要考虑两个方面:一个是时间够不够?二个是否专用?我提的这个问题中的UPS主要是用于计算机房设备的供电,并不是专用于应急照明的。
回复
19楼
可以不用蓄电池的,我在一个机场的项目中使用的诱导灯也是用UPS供电的,消防验收时一切OK .但是你的无源诱导灯需要有国家消防认证.
回复
20楼
可以不用蓄电池!已经满足双电源的要求!为什么要带蓄电池!关键是看时间够不够!
回复
21楼
看工程防火级别,如果应急照明是二级负荷,根本不用设蓄电池;
回复