出口指示灯由UPS供电,就可以不用自带蓄电池了吗?
suishisong
suishisong Lv.3
2005年09月21日 15:42:48
来自于照明工程
只看楼主

刚设计一个计算机房,由于出口指示灯及备用照明是采用机房内的UPS设备供电,有的设计人员就说出口指示灯可以不带蓄电池,因为它已经用的是UPS电源了。规范有明确规定吗?我本人还是倾向采用自身带蓄电池的指示灯,虽然已经是UPS供电啦。

刚设计一个计算机房,由于出口指示灯及备用照明是采用机房内的UPS设备供电,有的设计人员就说出口指示灯可以不带蓄电池,因为它已经用的是UPS电源了。规范有明确规定吗?
我本人还是倾向采用自身带蓄电池的指示灯,虽然已经是UPS供电啦。
免费打赏
gejils.w
2005年09月22日 10:14:33
2楼
我觉得可以不带了
回复
dwg
2005年09月22日 15:33:40
3楼
可以不带了,已经满足规范要求了
回复
suishisong
2005年09月22日 16:26:35
4楼
谢谢大家的回复,再去看规范先!
回复
jianming618
2005年09月23日 13:21:51
5楼
看你的UPS在突然停电的情况下能带多长时间和设计要求了,我一般用的应急灯是30分钟电池,也有1小时以上的,但我以前做过的一个UPS在停电后只能带15分钟,只要突然断电后你的UPS能带的时间达到出口指示灯设计要求应急时间就没问题,再用电池的就是浪费了!
回复
suishisong
2005年09月23日 15:44:15
6楼
我觉得用UPS带出口指示灯还是不太保险,如果UPS坏了,就得拆除所带负荷,这时UPS所带负荷就只能接到市电上使用。这时出口指示灯所接也是正常电源啦,而且只用一路,这样符合规范吗?
回复
plainlife
2005年12月31日 12:33:16
7楼
你的担心是多余的!如果有两路电,一路是柴油机的,你也担心柴油机吗?一个道理的!
回复
fuzhoumeiqi
2005年12月31日 14:02:27
8楼
主要看时间是否够,如果UPS蓄电池时间就可以不用带蓄电池的出口指示灯
回复
ljs1399
2006年01月23日 00:55:05
9楼
用UPS蓄电池还是要用带蓄电池的出口指示灯.假设起火灾了UPS到出口指示灯线路供电可靠性有多高.线路出现故障指示灯还起的到疏散人群作用不?建议还是要用带蓄电池的出口指示灯.
回复
beijingwang
2006年01月23日 17:14:05
10楼


仁兄 太谨慎了。我觉得:规范角度,没必要再设蓄电池——除非是一级照明负荷。
1。要看工程防火级别,如果应急照明是二级负荷,根本不用设蓄电池;
2。看甲方,如果甲方在了解费用消耗大小时仍提议提高供电等级,可增设蓄电池。
回复
abby515
2006年01月24日 06:57:13
11楼
还是建议使用蓄电池,因为UPS的等级不是很高,而出口指示灯在火灾时的作用非同一般
回复

相关推荐

APP内打开