200kW水泵,距离变配电室300~500米。请问:是否可以低压电缆供电?低压母线供电?还是是否需要设置专用变压器? 请做过的同志们帮我分析一下那种情况最合理,为什么?不合理的话,为什么?原因在哪?谢谢
200kW水泵,距离变配电室300~500米。请问:是否可以低压电缆供电?低压母线供电?还是是否需要设置专用变压器? 请做过的同志们帮我分析一下那种情况最合理,为什么?不合理的话,为什么?原因在哪?谢谢
2楼
你这种情况恐怕设一台变压器还不行,先升压,后降压,然后...投资猛增。
加粗电缆,以满足电压损失不超过规定,还得校验启动时的压降(或者加软启动),投资也得增加,具体增加多少,得计算。
好象没有什么太好的办法,只有一个馊主意:从水泵就近引电源。300~500m距离太远了。
抛砖引玉了。
回复
3楼
有点麻烦,你让水专业把大水泵分成几个小水泵吧.
回复
4楼
200kW,我们这里经常用,一般是高压供电。
如果低压,电缆会很大,但加变压器成本更高!
回复
5楼
如果只有一台电机,用高压为宜。
回复
6楼
200Kw应该不是一台水泵。300~500米这个距离太模糊,300还可以,500有点多了。这有很大区别。弄准了,再说吧。
回复
7楼
不用吧 低压应该可以 只不过电缆粗就在所难免了 这比加变压器好多了吧 应该便宜不少
回复
8楼
像我们的220KW的电机就是低压配电。
距离是100多点。。但你的距离是300~~500米,这太远了。
建议你用高压来配电。。提高变压器的容量还不如换成高压电机呢。。
回复
9楼
200KW的电机低压配电,供电的变压器不小时,距离是300~~500米,电缆粗一点(作起动压降计算),配软起动器应是可以解决的.
回复
10楼
每台200kW,但是不止一台,距离在300~500米不等。 楼上几位说的高压供电,指的是不是高压供电到用电设备再设变压器转换为380V?
回复
11楼
不是!!呵呵。。就是你的电机是高压电机!!
回复