只看楼主
各位高手请教何为高压进线中差保护?它是起到什么样的保护的?另外各位是否在国内碰到过6.6KV的冷冻机组。
各位高手请教何为高压进线中差保护?它是起到什么样的保护的?
另外各位是否在国内碰到过6.6KV的冷冻机组。
免费打赏
ccxxjj
2005年09月22日 08:23:05
2楼
中差保护没听说,应是纵差保护吧!纵联差动保护一般用于保护变压器,电动机,发电机,也可保护线路.在纵联差动保护的二组电流互感器的范围内发生短路时动作.