2楼
施工质量太差了吧,这么多露筋的,没有露筋的地方,施工质量也不用,估计就没有振捣
回复
3楼
高手。这种砼都能打出来。是振动棒没有振捣到位。因为砼面层到出现质量问题的砼位置,仅不到30CM。当然看情况可能是梁筋的上部筋有些多,影响砼浇筑。但施工操作严重失误。是砼工班的问题。
回复
4楼
说好听点是漏振,我看根本是没振
回复
5楼
这个怎么解决啊
回复
6楼
现在的施工单位都是,稀里糊涂的,根本不认真去对待施工现场的质量问题,而且监理很少去工地现场管理,如果不是打的问题就睁一只眼闭一只眼就过去啦了,悲哀!
回复
7楼
还是现场管理人员这人心欠缺造成!
回复
8楼
施工管理不到位,振捣手不具备一定的工作经验,振捣规则是:根据振捣棒有效范围,确定插棒距离,插入深度以深入下层混凝土50mm为宜,不可过振,每补一次混凝土就振捣一次。就万无一失了。
回复
9楼
施工管理不到位,主要是工班
回复
10楼
这绝对是施工单位的失物所造成的!
回复
11楼
个人感觉是不是上部钢筋太密造成混凝土下不去,而且震荡不到?
修补就是将表面松散的石子打掉,用钢丝刷刷干净,浇水湿润,支模浇筑高一级混凝土,
回复