救!483m2,280座位的会议室选型问题(有图)
xiaxiaf
xiaxiaf Lv.2
2005年09月21日 10:13:25
来自于中央空调
只看楼主

地方在广州,我想问一下估算的话要多少的冷量和风量,我用的冷量是56.8kw,风量为9000m3/h的风柜2台,不知道够不.还有我的机组是放在会议室的外面走廊靠窗的地方,靠窗进新风,在会议室的墙上开个洞来给机组进会议室的回风,这样布置合理吗?

地方在广州,我想问一下估算的话要多少的冷量和风量,我用的冷量是56.8kw,风量为9000m3/h的风柜2台,不知道够不.还有我的机组是放在会议室的外面走廊靠窗的地方,靠窗进新风,在会议室的墙上开个洞来给机组进会议室的回风,这样布置合理吗?
23997d86310fedf582d9.rar
157 KB
立即下载
免费打赏
xiaxiaf
2005年09月21日 10:25:04
2楼
我等
回复
jswgq-55
2005年09月21日 10:44:51
3楼
冷量偏低,一般会议室要250w/m2,当然最好是详细计算。另风量也是通过计算得到,估算数据也不全,无法明确答复。
回复
njzxh
2005年09月21日 11:08:56
4楼
冷量小了,机组放的位置要考虑噪声,送回风管加消声器.
回复
xiaxiaf
2005年09月21日 11:23:25
5楼
消声器当然加了,我想风量是够了,就是冷量小了点.计算的话按一次回风算,15的新风,冷量才140kw左右啊.不知道计算有没有问题!
回复
xiaxiaf
2005年09月21日 11:24:44
6楼
是15%的新风量!
回复
ping10101
2005年09月21日 13:27:10
7楼
冷量小啊,新风不一定要到15%啊
回复
goodluck_lxf
2005年09月21日 14:26:41
8楼
这是大会议室,冷量应在300W以上,根据人数定新风,再算回风。新风量按“公共建筑节能设计标准”应该是30立方/人,人口密度取0。7人/平米
回复
zjh112275
2005年09月21日 14:44:54
9楼
建议采用每平米200W 已比较节能了 维护结构采用保温好一点的
回复
xiaxiaf
2005年09月21日 14:56:21
10楼
我也觉得250w/m2 够了,会议室应该是很少满座的.
回复
qijunshan_qd
2005年09月21日 15:00:54
11楼
1、200W/人X280人=56kw
2、新风量按“公共建筑节能设计标准”应该是30立方/人,计算一下新风负荷。
3、照明、围护结构等参照当地情况可以估算一下。
4、按照换气次数校核风量。
回复

相关推荐