救!483m2,280座位的会议室选型问题(有图)
xiaxiaf
xiaxiaf Lv.2
2005年09月21日 10:13:25
来自于中央空调
只看楼主

地方在广州,我想问一下估算的话要多少的冷量和风量,我用的冷量是56.8kw,风量为9000m3/h的风柜2台,不知道够不.还有我的机组是放在会议室的外面走廊靠窗的地方,靠窗进新风,在会议室的墙上开个洞来给机组进会议室的回风,这样布置合理吗?

地方在广州,我想问一下估算的话要多少的冷量和风量,我用的冷量是56.8kw,风量为9000m3/h的风柜2台,不知道够不.还有我的机组是放在会议室的外面走廊靠窗的地方,靠窗进新风,在会议室的墙上开个洞来给机组进会议室的回风,这样布置合理吗?
23997d86310fedf582d9.rar
157 KB
立即下载
免费打赏
xiaxiaf
2005年09月21日 15:02:04
12楼
30立方/人的新风的话,那光新风就要 10000立方了!
回复
xiaxiaf
2005年09月21日 15:17:28
13楼
请问一下会议室的换气次数是多少,我找不到啊!
回复
xiaxiaf
2005年09月21日 16:41:29
14楼
哦,没人理我啊
回复
njzxh
2005年09月21日 17:21:32
15楼


冷量不够,风量为什么一定够?
毛估估,用换气次数风量也是不够的.
回复
jiangsaohua
2005年09月22日 00:44:50
16楼
其实冷量是够的,风量也是足够的了.
回复
zwxdh
2005年09月22日 07:30:26
17楼

少数服从多数,
我也觉的冷量不够
回复
xiaxiaf
2005年09月22日 08:54:17
18楼


用换气次数按你次算??
回复
deathgod007
2005年09月22日 09:19:06
19楼
看了半天楞是没看到会议房间多大,有多少座位???说清楚了才好回答哦
回复
deathgod007
2005年09月22日 09:19:17
20楼
看了半天楞是没看到会议房间多大,有多少座位???说清楚了才好回答哦
回复
xiaxiaf
2005年09月22日 10:24:44
21楼
没有看标题吗?
280个座位,483m2,高算3米,在广州
回复

相关推荐