现在有一个300千乏的电容柜 ,是用10路30千乏好呢,还是用5路20千乏5路40千乏好呢?补偿的时候是先选接近的投呢还是一路一路按顺序投?小弟的疑问
现在有一个300千乏的电容柜 ,是用10路30千乏好呢,还是用5路20千乏5路40千乏好呢?补偿的时候是先选接近的投呢还是一路一路按顺序投?小弟的疑问
2楼
10路30Kar的好,单组容量大的话会引起过补偿,投切震荡.补偿的时候一路一路按顺序投观察起来方便.
回复
3楼
当然是用10路30千乏的好啊!:L :L ,简单的说就是分得越细,补偿效果越好呗
回复
4楼
:time: :time:
楼上两位的建议是合理的,10路较好。
至于电容的投切顺序,由补偿器的控制方式决定。常用的而且较合理的方式,是顺序循环投切,这样各个电容器工作时间接近,可靠性提高,有利于柜子的长时间工作。
其他的方式也有,往往是针对一些比较特殊的使用要求设置的,详情可参考厂家说明书。
深圳奥特电器,QQ在线交流:744475974
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-6-17 11:19 编辑 ]