关于电容柜的问题 请指教
lxw306405052
2010年06月15日 11:15:22
只看楼主

现在有一个300千乏的电容柜 ,是用10路30千乏好呢,还是用5路20千乏5路40千乏好呢?补偿的时候是先选接近的投呢还是一路一路按顺序投?小弟的疑问

现在有一个300千乏的电容柜 ,是用10路30千乏好呢,还是用5路20千乏5路40千乏好呢?补偿的时候是先选接近的投呢还是一路一路按顺序投?小弟的疑问
免费打赏
孙笑笑
2010年06月15日 11:29:31
2楼
10路30Kar的好,单组容量大的话会引起过补偿,投切震荡.补偿的时候一路一路按顺序投观察起来方便.
回复
vivian_detai
2010年06月15日 12:05:16
3楼
当然是用10路30千乏的好啊!:L :L ,简单的说就是分得越细,补偿效果越好呗
回复
shenzhen_aut
2010年06月17日 11:17:45
4楼


:time: :time:

楼上两位的建议是合理的,10路较好。
至于电容的投切顺序,由补偿器的控制方式决定。常用的而且较合理的方式,是顺序循环投切,这样各个电容器工作时间接近,可靠性提高,有利于柜子的长时间工作。
其他的方式也有,往往是针对一些比较特殊的使用要求设置的,详情可参考厂家说明书。

深圳奥特电器,QQ在线交流:744475974

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-6-17 11:19 编辑 ]