高层建筑防排烟问题
zhougx2005
zhougx2005 Lv.3
2010年06月14日 20:48:24
来自于通风排烟
只看楼主

高规条文8.4.3中提到,带裙房的高层建筑,有靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室,其裙房以上部分能采用可开启外窗自然排烟,裙房以内部分在裙房的包围之中无外窗,不具备自然排烟条件,这种建筑形式目前比较多,其防排烟设施应怎样设置?据调查,对这种形式的建筑其防排烟设置可分两种方式:一种方式不考虑裙房以上部分进行自然排烟的条件,按机械加压送风要求设置机械加压送风设施,但在风量的计算中应考虑由窗缝引起的渗漏量;是否表示,按照高规中的楼梯间单独送风来计算风量,而后在加上窗缝的渗漏量?

高规条文8.4.3中提到,带裙房的高层建筑,有靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室,其裙房以上部分能采用可开启外窗自然排烟,裙房以内部分在裙房的包围之中无外窗,不具备自然排烟条件,这种建筑形式目前比较多,其防排烟设施应怎样设置?据调查,对这种形式的建筑其防排烟设置可分两种方式:一种方式不考虑裙房以上部分进行自然排烟的条件,按机械加压送风要求设置机械加压送风设施,但在风量的计算中应考虑由窗缝引起的渗漏量;是否表示,按照高规中的楼梯间单独送风来计算风量,而后在加上窗缝的渗漏量? 那这部分渗漏量要如何计算,且地下地下楼梯间合用一套系统,需在计算风量上附加百分三十后,风量岂不是特别大。。
免费打赏
miaoyusi
2010年06月15日 12:16:06
2楼
我不得不顶楼主一下 呵呵
回复
sonic5028
2010年06月15日 15:07:10
3楼
新手想知道高规是什么规啊?
回复
abchtao
2010年06月15日 16:30:44
4楼
1、楼梯间是没五层开窗满足规范,裙房一般没五层吧
2、前室不满足的话是肯定要机械加压送风
3、高规是高层民用建筑防火规范(名字没错吧)
回复
zhougx2005
2010年06月16日 11:05:33
5楼
裙房是四层的,地下防火楼梯间超过10m,这种是不需要地下楼梯间加裙房围住部分楼梯间做机械加压,而在裙房以上部分对其前室进行机械加压???这种情况的机械加压装置要如何设置?
回复
lucia_liu330@126.com
2010年06月16日 17:44:44
6楼
怎么没有高手来解释一下呢?我也很想知道到底怎么解决这个问题。怎么没有高手来解释一下呢?我也很想知道到底怎么解决这个问题。怎么没有高手来解释一下呢?我也很想知道到底怎么解决这个问题。
回复
zhougx2005
2010年06月16日 17:48:20
7楼
跪求高手解释。。。目前自己的做法是对楼梯间加压送风,上下合用一套系统,(地上22层,地下2层),风量取高规中35000,再附加30%,是否还要加上上部的窗缝渗透量?不知道这种做法可取不。。
回复
marmot_yy
2010年06月16日 19:06:25
8楼
跪求高手解释。。。目前自己的做法是对楼梯间加压送风,上下合用一套系统,(地上22层,地下2层),风量取高规中35000,再附加30%,是否还要加上上部的窗缝渗透量?不知道这种做法可取不。。



附加30%是出自哪个规范?
回复
zhougx2005
2010年06月16日 19:08:48
9楼
附加30 是地上地下楼梯间合用一套系统时,风量应叠加,是福建省这边的审图纪要内要求的
回复
marmot_yy
2010年06月16日 19:29:42
10楼
风量叠加是风量之和的意思吧,为什么要加30%附加?
回复
zhougx2005
2010年06月16日 19:47:02
11楼
我这边做法就是按程序计算风量取大者在附加30,不知道其他地方的做法是怎么样的
回复